Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
Одна - да, но когда ВСЕ - тут явно проблемы по питанию.
Но если целью ремонта является вкорячивание "неповторимой, уникальной, не имеющей аналогов в мире схемы управления"

Тогда - да, в блок питания смотреть не надо
Нечто подобное я встретил 6 лет назад, в чиллере CARRIER 30GY-035DB0078-EE выпуск 1996г.
Впечатление неизгладимое - 23 года в эксплуатации!
Чиллер на релюшках, контакторах и сильфонном термостате до сих пор работает.
Контроллера нет.
Так что предлагаемая схема навеяна мотивами американского чиллера и прецизионника Liebert Hiross LU 67 GB. Прец тоже успешно трудится до сих пор.
В обоих случаях релюшки, контакторы надежно работают более 20 лет, с минимумом электронных мозгов.
http://www.aircon.ru/forum/index.php...L=Y&PAGEN_1=10