Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
агрегат 100000 btu =28500 ватт при +7 при -25 11500 ватт при 40 -45 конденсации. охлаждение компрессоров делается не обматыванием компрессора трубкой, а впрыском через капиляр непосредственно в компрессор. встает вопрос с трв, включением и выключением вентиляторов конденсатора. нужно переделывать эл схему полностью, рд менять , автоматы защиты двигателя. да ещё по мелочи сумма выскочит не малая. посчитай может выгоднее на том поменять компрессор, как правило заплатите за эксперименты и потом за ремонт.
Агрегат двух компрессорный Соответственно будет два испарителя .ТРВ будет Алко контролс на 410м фреоне Производительность 16КВ Рабочее давление 42бар. МОР+16по Цельсию