Доброго вечера коллеги! Прошу вашего совета. Сразу оговорюсь, что я специализируюсь по авторефрижераторам и автокондеям, в стационарные установки стараюсь не лезть, но тут такая ситуация, что просят сильно и не могу отказать.
Исходные данные - холодильный агрегат на 22 газе, делает из помещения 3 кубометра холодильник. И тут вдруг в столовой, где это творение стоит и охлаждает продукты , проседает напряжение где-то до 170 вольт ( со слов электрика, говорил с ним по телефону). После этого начинаются проблемы - компрессор включается на 2-3 секунды и выключается. приехал я туда (Был я там как-то раз до этого, дозаправлял рядом стоящий агрегат, который обслуживает морозильную камеру и непонятно чем понравился хозяйке этой столовой*crazy*, теперь звонит и просит помочь) газ в системе есть, питание на компрессор приходит. Промерял сопротивление обмоток компрессора- у меня получилось 2 ома и 7 ом. Завод, от которого по сети запитана столовая в качестве компенсации купил аналогичный компрессор. теперь просят чтобы я поменял его. Мне это нетрудно, всё для этого есть. Но меня терзают смутные сомнения - вдруг дело всё-таки не в компрессоре?или нетолько в нём. Хотя - как я понимаю - если компрессор на 2-3 секунды пускается, то пусковое исправно...или я ошибаюсь?