Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
Все было банально просто, надо было настроить ТРВ. ... На этом я и поскользнулся, побоялся трогать заводские настройки ТРВ. А вентиль был зажат и сильно, ...
Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение

трв пока не трогал, только четверть оборота против часовой дабы убрать колебания.

температура на всасе прям на выхде испарителя ( датчик закреплен прям в креплении термобалона ) - -2, по манометру на нагнетании ткип=-5. вроде бы перегрев получается 7.
Цитата Сообщение от alesha777 Посмотреть сообщение
сейчас когда камера немного остыла и появилась хоть какая то стабильность параметры такие твых = -1.7 то=-9 ( давление просело до 3.0 получается -1.7 - (-9) =7.3к
И где ты врёшь?
Если тебе говорят -время 19 часов, то это вечер, а не утро.