добрый день.
не ругайтесь сильно, знаю что так делать нельзя, но пока не куплен агрегат на аспере приходится поработать на колхозе.
исходные данные : камера - пенопласт 100мм, одна стена металопластиковые окна ( аля цветочная камера ), пол бетон не утепленный. в камере бутылочное пиво и газировка.
хотелось бы в камере получить +5 - +8

испаритель - воздухоохладитель belief bs-teb 318m, при т0=-5 1.7квт трв тх-2 r 22, дюза 00
агрегат - наружный блок от лыжи 12, капилярка вырезана.


заправлял не по весам, параметры то изменились системы. поэтому заправил в наружный блок фреон малыми порциями до давления на нагнетании 3.2 ( ориентировался по температуре кипения на манометре ).

трв пока не трогал, только четверть оборота против часовой дабы убрать колебания.

температура на всасе прям на выхде испарителя ( датчик закреплен прям в креплении термобалона ) - -2, по манометру на нагнетании ткип=-5. вроде бы перегрев получается 7. а температура в камере снижается ну очень медленно - 0.1 градуса за 15 мин.

и вторая проблема - повторный запуск с задержкой до 30 мин. как я понял из темы про колхоз - виновата разность давлений нагнетания и конденсации ? как уравнять их не нашел на форуме и в интернете.

подскажите пожалуйста что делаю не так ?