Daikin vrv-3 в эксплуатации 6 лет.
все 3 инверторных компрессора заменены на 3-4 году эксплуатации.
фильтры с байпасами в контур установлены и исключены после 72 часового прогона.
после замены последнего компрессора прошло 2 года.
недавно опять появился предвестник неприятностей:
в журналах пду - error code - f4.
Аварийная ошибка была устранена сбросом эл. питания кондиционера.
После этого кондиционер 3 дня работал нормально.
В журнале наружки f4 нет, но есть другие аварии:
1 - e4 (аномал всас),
2 - u0 (мало газа),
3 - u7 (нет связи межблочки).
Газ из системы собран и заправлен обратно.
Утечки нет.
На момент диагностики чекером F4 не было.
Полный тест дал Аварию L5 (велик импульсный ток, более 32А).
В реале, судя по чекеру, макс. ток этого инверторного компрессора не более 14А.
На других инв. компрессорах в это же время ток 10А, 11А.
Повторный полный тест (для проверки) пройден успешно, хотя по показаниям тока - то же самое.
14А,10А, 11А.
В мануале есть расшифровка на другие коды - f3, f6.
F4 - отсутствует.
что означает f4 - ?