Всем здравствуйте! Сплит-система Timberk AC TIM 60LC CF1/AC TIM 60LC CF1-01, напольно-потолочный внутренний блок, холодопроизводительность 16 кВт, фреон R410, 2012 года производства, смонтирована лет 5 назад. Компрессор 6 минут работает, 3 минуты стоит и так постоянно. Установлен в продуктовом магазине, площадью 100-130 кв.м., 15 холодильников.
Рабочие параметры:
- Температура воздуха на улице: 24
- Температура воздуха на внутри при работающем кондиционере: 23
- Температура воздуха вход/выход испарителя, дельта: 24/6, 18
- Температура воздуха вход/выход конденсатора, дельта: 25/35, 10
- Давление/температура кипения: 6,6...6,7 бар/-1,6...-1,4
- Температура газовой трубы перед портом: -2
- Температура воздуха на выходе с испарителя после остановки компрессора быстро растет до 16, и потом примерно 2,5 минуты растет до 17, при 17 запускается компрессор
- Температура воздуха на входе при остановке 24
- Длина межблочных труб 2 м, перепада по высоте нет
- Наружный блок стоит между домами. Расстояние между домами 140 см, от стены до задней стенки наружного блока 28 см, от передней стенки блока до стены 80 см
- Уставка 16 гр., максимальная скорость, режим cool
- Испаритель и конденсатор чистые. Мыл сам, полностью разбирал, испаритель со стороны вентиляторов, конденсатор раздвигал слои.
- Все вентиляторы крутятся, расход воздуха, емкость пусковых конденсаторов не измерял
- Заправка по весам 4000 грамм, вакуумировался около часа, перед заправкой опрессован в течение часа при 41 бар
- Напряжения на колодке наружного блока во время работы компрессора L1-L2/L1-L3/L2-L3: 391/394/398 В
- Напряжения на контакторе компрессора во время работы компрессора L1-L2/L1-L3/L2-L3: 390/394/394 В
- Токи компрессора: 7,3/8,5/8,5 А
- Внутренний блок на L2-N, потребляет 2,6 А
- Ошибок не выдает
- Обмерзать начинает от компрессора, когда доходит до порта вырубается
- Сопротивление обмоток компрессора померить немного проблематично, пока не очень понятно где его обесточить, и будут возмущаться отключением кондиционера, пока компрессор будет остывать.

Работал ли он так всегда, или стал в последнее время сказать не могу. В чем причина такой работы? Низкая тепловая нагрузка? Без него в помещении становится жарко, даже при +20 на улице. Короткая межблочная трасса? Потребление одной обмоткой компрессора тока на 15% меньше, чем две другие - это не нормально?

Измерительные приборы:
- Термометр UNI-T UT 320D
- Токовые клещи CEM DT-362 (без TrueRMS)
- Манометрический коллектор Testo 550