Буду очень благодарен если кто поможет! Ситуация случилась такая: На объекте имеется чиллер Piovan CA 0921 MT 2011 г.в. 47,3 кВт, R407, KG18, PS H/L 29/22,6 BARG , С момента установки заказчик не производил обслуживание ни разу, на нём установлено два компрессора Copeland Scroll ZR19M3E TWD 551 один из них сгорел года два, три назад, точно не помнят, сейчас он обратился с прозьбой по замене масла фреона, фильтров, ну и собственно неработающего компрессора! Ему было предложено сделать полную диагностику автоматики, провести тесты на кислотность масла до и после замены, установить сначала антикилотный, потом пменять фильтр на осушение, он не захотел, сказал просто поменяем и всё, денег лишних нет! После замены компрессора, фильтра, масла, фреона, опресовки азотом, через неделю сгорел первый компрессор который простоял долгое в ремя в одиночестве! Почему это могло произойти? Вызывали автоматчика, посмотрел электронику, сказал всё работает, то что причина из-за скорее всего разъедания обмотки в кислой среде, и из-за смены режима работы! Если кто может напишите коментарии к данной теме! Спасибо!