Не могу понять критично или нет, когда холодопроизводительность компрессора 11,57 кВт, а испаритель 0,232 кВт.
Везде пишут что типа компрессор подбирается в зависимости от мощности системы. А как быть если компрессор уже был, а морозильники будем подключать постепенно?

Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S

Сначала подключим небольшой холодильник на 0,232 кВт, затем камеру на 2,7 кВт.

Также как я понимаю 11,57 кВт это мощность указанная за какой-то стандарт при каких-то температурах. А если температуру кипения сделать -25С, а температуру конденсатора +40С то холодопроизводительность компрессора станет 6,52 кВт, но все равно будет больше чем у всех испарителей. Просветите плиз немного...