Всем доброго времени.
стоит СAREL 210149A1 ECSO
IMG_20151022_171033.jpg
Предистория:
Работал нормально, в какой то момент начал вываливаться по ошибке AL35 (на фото выше) - нашли течь 407с на нагнетании - спустили, поменяли прокладку, вакуум, погнали.
Залили 3 балона и еще 1,5 кг сверху.
но железо так и не ожило. То вываливался по прессостату AL35 то по ошибке AL11 высокая температура в помещении.
IMG_20160610_090949.jpg
Рядом такой же стоит (с накрученным нерабочим ТРВ) сняли датчик по воздуху и влажности, поменяли, выкрутили датчик по высокому давлению ниже отметки 30 Bar, все равно, вываливается в ошибку. Причем в момент пуска. Компрессор дернется и встанет.
Смотровое окно нормальное(индикатор показывает сухость).
хожу 4 дня сбрасываю ошибку и он заводится. Причем останавливается следующим образом. У него по уставке 20`С выключение, а 22`С включение. Он выключается точно в 20 , а вот включается только в 23,5 потом в 23,2 и помещение охлаждал очень быстро. Сейчас включается в 22,0 как и нужно (ничего не крутили). и смотрел по давлениям пару дней назад было 17,5-19 нагнетание, всас - около 4,5, через день.
сейчас показания такие:
IMG_20160701_192838.jpg
и может отработать 8 часов и ниразу не уйти в ошибку а может за час 4 раза встать по прессостату или повышенной температуре в помещении.
У него:
ресивер под полом на 25 литров
расширительный бак на 11 литров
по конденсатору не нашел объема нашел только старую наклейку на трубе на улице:
IMG_20160615_112630.jpg

А на испарителе нет ни слова ни наклейки обе установки облазил (вторая точно такая же)
компрессор Copeland ZR19M3E-TWD-551
по длине магистралей:
Диаметр патрубка всасывания, 2 1/4 дюйма - 7,5 метров
Диаметр патрубка нагнетания, 1 3/4 дюйм - 6,5 метров
Всю магистраль вдоль и поперек пролез, подтеков не нашел.
Подскажите, где может быть проблема, в датчике на нагнетании, в количестве фреона, или в чем, ума не приложу.
Если нужно снять температурные параметры для "диагноза" на выходе из испарителя или где нибудь из конденсатора, не проблема.
Спасибо.