Ned NCA/WP 27 S/K (ККБ), испаритель - модуль в вентустановке.
Спустя пяток лет эксплуатации и замены компрессора, заказчик поверил, таки, что пора установить ТРВ и сопутствующую обвязку перед испарителем (раньше и "так" холодило! Да и монтаж производили "честные и грамотные ребята", с его слов). В итоге, установка пускается только со штатного контролера (eliwell st 544), для чего энергетик каждый раз карабкается на крышу по стремянкам, контроллер вентустановки (сименсовский), открывает заслонки - крутит вентилятор, и, даже тены включаются в ручную с контактора. таки дела.

По итогу ремонта надо заправить систему. (Монтажники не установили или, даже, срезали вентиля на ккб)

КиН - сервис отказывается давать хоть какие то значения по количеству хладагента, хотя весь комплект НЕДовский.
Может посоветует, кто, с какого количества фреона (410) начать заправку и по каким параметра выводить (переохлаждение?).
Компрессор Danfoss sh120-4 - на сайте данфосса, для него указана максимальная заправка - 7,9 кг.
Холодопроизводительность ККБ - 30,9 кВт (5 гр.Ц на испарителе).
Трубы 1/2 - 7/8. 15 метров.

Главное, сколько налить, перед первым запуском и как было бы правильнее доводить количество до необходимого? Раньше лил только по шильдикам и таблицам. Но, в общем, представляю, что доводить надо будет, по перегреву-переохлаждению (какие оптимальные значения?).