Вообшем суть в том, что витрина с, среднетемпературным компрессором Аspera NB6165E, слабо морозит. Смотрел её первый раз летом в жару. тогда набирала только + 10. Испаритель равномерно промерзает,без обледенений. Пробовал добовлять чуть фреона, там 22, сразу выходит на залив, вообщем стравливаю до нормы,до 10 набирает и больше никак. Конденсатор чистый обдув хороший. Ну ятогда подумал из за жары, всётаки под 40 стояла. Вообшем выставил я тогда на контролере порог отключения 10, чтоб отключался и так и оставил. Ну а сейчас жара прошла решили продрлжить.Вообщем эксперементировал с фреоном, при добавлении выходит на залив , стравливаю до нормы. давление на всасе 1,3 атмосферы, при отключении равномерно поднимается и наоборот.На частичный засор не походит. Про износ клапонов тоже не думаю, иначе на залив бы не вышел. Вообшем при температуре окружающей +20 максимум может +5 набрать и больше никак.Теплоизоляция витрины нормальная, в принципе она ещё не старая.Не пойму в чём дело?