После замены компрессора (ХКпоставил СК120) наблюдаю пониженную темп-ру отключения причём в обоих камерах т.е. в МК выставил -18,а отключение происходит при -24.В ХК выставил+7,а отключение происходит при +3,как понял там стоит L-130 вопрос: на сколько этот блок подлежит регулировке?Компрессор меняю уже второй(оба на ХК) аппарат 2001года первый к-р меняли 2006 но поставили большеват:СК140
Сейчас похолодало пойду попробую изменить регулировку на ХК с +7 на+5,а потом на +3 и посмотрю как прореагирует.