Показано с 1 по 20 из 26

Тема: можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине

Древовидный режим

  1. #1
    Пользователь Аватар для doker63
    Регистрация
    12.04.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине

    в среднетемпературной витрине стоял компрессор низкотемпературный ne2134e запускается только через 15 минут иначе срабатывает тепловая. поменял фильтр и капиллярку внутр.диам. 0.8мм длиной 0.6м. за неимением другой в наличии. стал запускаться легче протягивает хорошо, давление на всасе 0.8. если поменять компрессор на среднетемпературный ne6210e стоит ли менять капиллярку ???
    длину капиллярки я сверял,а если судить по таблицам почему-то капиллярки на r-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос. а для других фреонов все диаметры.