Здравствуйте.
В магистраль охлаждения термопластавтоматов, проходящую через градирню, врезан чиллер PIOVAN ( http://www.piovan.com/prod_dett.asp?...am=7&idprod=79 ).
С недавних пор отказывается работать, отключаясь по высокому давлению.
Логика работы:
После включения запускаются верхние вентилляторы, охлаждающие конденсатор, через примерно минуту запускается компрессор, давление по высокой стороне растет, достигая критичной отметки, срабатывает возвратное РВД, расположенное между компрессором и конденсатором, выдается соответствующая неисправность "Е01". После принудительного возврата ситуация повторяется.
Я - единственный в данный момент на производстве, кто знаком с Законом Ома для участка цепи (киповец). Представление о холодильном оборудовании имею схематично-поверхностное.
Описание на португальском языке. Перечень неисправностей есть, способов их устранения нет.
Важно понять, почему срабатывает реле высокого давления. И не менее важно попытаться грамотно объяснить это руководству.
Прошу помочь по возможности.



Социальные закладки