Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
Сейчас посмотрел, в 974+ третий датчик используется только как сигнальный для протокола НАССР, а не для создания вертуального, как например у данфосса екс204, или карел мрх
Во во все это не то.
R13a, не умеет он, то что мне нужно.
Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
А что за насос, что он качает? отопление?
Болезнь последнего поста?
Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
между подачей и обраткой.
Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
срочно (отопление все таки)
Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
сть у меня котел напольный газовый, к нему я прикручу вот эту игрушку
Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
А почему не нравится измерение только обратки у самого котла (если стоИт циркуляционный насос)?
Вьюга4, Мне в гидрострелке нужно поддерживать разницу 5 градусов между входом и выходом, не зависимо от заданной на котле температуры. А не просто при включении котла включать насос.
Другого пути, кроме измерения разности я не вижу.