Здравствуйте, уважаемые мастера.
Есть проблема с моноблоком:
11111.jpg
Камера 30 м. куб. для хранения мяса.
Со слов клиента работает ненормально с момента монтажа. До него стоял Zanotti с компрессором MT60 (сгорел). В последнее время ниже -6 в камере не было.
Параметры работы следующие.
Давление кипения 2,8 бар, конденсация - 17 бар, перегрев 14К
Испаритель обмерзает неравномерно - четверть калачей. Компрессор греется.
С моноблоками нет опыта работы. Что может быть причиной такой работы? Я лично склоняюсь к неправильной работе ТРВ.