всех приветствую и прошу помочь разобраться.проблемма с морозильным ларем, не знаю как называется, не нашёл ниодного шильдика, по виду не совсем большой, синий старый, на колёсиках.вообшем вызвали с проблеммой не морозит.при осмотре обнаружил, обмерзание трубопровода после трв докуда не вскрывал.чтобы исключить проблеммы с трв решил сразу перевести на капиллярную трубку 1,24 поставил 1 метр 30 см.отвакумммировал дал фреона 22 какой написан на компрессоре, кстати компрессор данффос, похоже уже меняли, модель сейчас не помню.получается такая картина, давление на всасе падает до -0,2 атмосф. и ничего,циркуляции фреона не слышно.отпаиваю всас.запускаю проход есть.компрессор проверял отдельно давление нагнетания и всаса в норме.немогу понять в чем проблемма толи капиллярку не правильно расчитал, толи ещё что.прошу поделитесь умным советом.