Доброго времени суток. Обращаюсь за помощью. Не запускается вентилятор наружного блока кондиционера. Сигнализации по ошибкам нет, запускается нормально, далее срабатывает защита на компрессоре по току. Конденсатор разогревается сильно, давления высокие, дело только в запуске вентилятора.Мое мнение: или сам вентилятор, или плата.
Если получится приложить схему, то ситуация такая: прозванивается обмотка по ногам 7 и 3, 98Ом; прозванивается обмотка по ногам 5 и 9, 1038 Ом. реле 52х4 включено, питание L идет, на 5 ногу идет N. Вопрос такого плана: эти две обмотки не соединяются в электродвигателе вентилятора, или все таки должны?, если должны, то вентилятору хана, а если нет, то вентилятор получается исправен, но тогда где соединяются оботки на общий конец?, в плате? Смущает реле 52х3, которое тоже должно подавать L на обмотки, получается вентилятор двускоростной? тогда точно должно быть соединение в двигателе на общий конец, а его нет. Причем такая ситуация на двух кондиционерах одновременно, стоят рядом. Запускаются с одного пульта, может тут заковыка?. Имели место прыжки напряжения.
Может кто сталкивался с этим,или кто знает реальную работу блока сообщите свои рекомендации. Заранее благодарен.