Помогите настроить оттайку! Витрина Linde ATR температура в ванне -18С.
Что пробывал:
1. Оттайка по времени через каждые 4 часа по 30 мин. вентиляторы выкл., минус - тает мороженное.
2. Оттайка по температуре испарителя через каждые 4 часа до темп испарителя 15С макс время 30 мин. вентиляторы выкл., минус - через две недели наростает огромная шуба температура падает до 0С.
3. Оттайка по температуре испарителя через каждые 4 часа до темп испарителя 15С макс время 30 мин с вкл вентиляторами температура выключения вентиляторов -5С, минус - в ванне образуется много снега продуктам тоже всем хана (пельмени, мороженное, замороженные овощи все превращается в замороженный ком).
Что еще попробывать?