Доброго времени суток коллеги. Имею 3 кондиционера с одинаковой проблемой. Работают , наблюдается странный алгоритм! ПУСК - 4-5 минут работает компрессор и вентилятор на наружном - затем останов компрессора и вентилятора на наружном (внутренний при этом вращается не выдавая ошибки) - через 5 мин пуск компрессора и вентилятора, и так цыклично при любой температуре пом. и на улице. Я стал разбиратся и выяснил -срабатывает защита по температуре испарителя ( убедился сняв датчик с него) тут же в течении часа блок обмёрз. Давление всасвания 3.7 бара при Т нар +28 иТ пом. 31 С. Фреоном вариировал. Стравливание части фреона привело к временному решению проблемы. Через некоторое время всасывание снова обмёрзло аж до докипателя! Ток при этом - предел нормы , доливать не рискнул да и как то не логично. Испаритель чистейший, вентилятор испарителя работает нормально и в нужную сторону! Поставил датчик на место и снова работает импульсами по 4 мин!