Считаю диаметры DirCalc, довольно неплохо сходится с ручными расчетами, поэтому верю ему. Вот возникла ситуация централь 15,6 кВт -7/45 С. Нагнетательный трубопровод по программе и моим расчетам 16 труба. скорость в районе 12 м/с, потери в районе 1,3 К т.е. в допустимых пределах как по программе, так и согласно ручных расчетов. Подскажите насколько корректно подобран данный диаметр.Допустим ли он и насколько корректно будет работать установка, чем черевато зауженное сечение нагнетательного трубопровода. Спасибо.