Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
Ага!!! А не на этом ли Форуме меня критиковали,что "я любитель попить чай",т.е.,что я долго заправляю(2 часа) ...!
Я заправляю тем же методом от 4-х до 6 часов, и - ничего, жив. Чаи не пью: дал дозу и отчалил часа на три!
Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
Никого не удивляет,что мощный аж в 2 раза компрессор "НТ" по сравнению с "СТ" тоже не тянет среднетемпературный режим? ... Вроде парадоксально,что обмотки этого мощного "НТ",расчитанные на более высокие токи по сравнению с "СТ",ГОРЯТ,а среднетемпературным,хоть бы хрен! ...
В моем случае "вылет по клапанам" это отсутствие прокачки при исправном электродвигателе.
Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
...что "это" одевается на Шредер и оно ненадёжно...
Ну если он только муфты не туда одевает, то это не страшно. Мои работают уже минимум три-четыре года без замен