Показано с 1 по 9 из 9

Тема: GC-4C36HRN2 - не светится ПДУ - KJR-12B

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию GC-4C36HRN2 - не светится ПДУ - KJR-12B

    Gc-4c36hrn2 - не светится проводной пду - kjr-12b.
    при этом кондиционер кассетный работает:
    вентилятор и компрессор охлаждает помещение без возможности вкл/выкл и изменения уставки.

    питание +5v на пду приходит.

    допускается ли замена пду :
    Kjr-12b (5 проводов),
    на
    kjr-29b/bk (4 провода) - ?

    все совпадает,
    кроме белого провода - led.
    совпадут ли команды и коды ошибок - ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Gc-4c36hrn2 - не светится проводной пду - kjr-12b.
    при этом кондиционер кассетный работает:
    вентилятор и компрессор охлаждает помещение без возможности вкл/выкл и изменения уставки.

    питание +5v на пду приходит.

    допускается ли замена пду :
    Kjr-12b (5 проводов),
    на
    kjr-29b/bk (4 провода) - ?

    все совпадает,
    кроме белого провода - led.
    совпадут ли команды и коды ошибок - ?
    Фото плат обоих пультов скинь. Интересно посмотреть насколько отличаются.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    29 пульт нормально работает вместо 12.

    12

    IMG_20251204_115747.jpg

    29

    IMG_20251204_115905.jpg

    В 29 ПДУ есть фотоприемник.
    Наверное, ИК ПДУ через него бкдет управлять.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Этот General Climate завода Midea?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paladin Посмотреть сообщение
    Этот General Climate завода Midea?
    Неизвестно.
    Почерк на плате одинаковый с Midea.

    В Dantex такой же 29 ПДУ, но дороже в 3 раза.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    совпадут ли команды и коды ошибок - ?
    Настройка конфигурации ПДУ KJR-29:

    IMG_20251204_232854.jpg

    IMG_20251204_105546.jpg

    Проводной ПДУ KJR-29 не имеет обратной связи с кондиционером,
    не индицирует код ошибки.

    ПДУ KJR-29 - это проводной аналог ИК ПДУ.

    Код ошибки индицирует промежуточная панель управления между проводным ПДУ и платой внутреннего блока.

    IMG_20251204_234741.jpg

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Gc-4c36hrn2 - не светится проводной пду - kjr-12b.
    питание +5v на пду приходит...
    Кварц 32 КГц исправен,
    подставил другой кварц - дисплей не засветился.

    Какие- то импульсы на выводах МК есть.
    Реакция на кнопку есть.
    Дисплей с напылением выводов и полоской резины

    Заключение - неисправен МК.

    Правильно ли выполнена диагностика?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    заключение - неисправен мк.
    правильно ли выполнена диагностика?
    очень похоже на сбой прошивки мк.
    после длительного поочередного зажатия (5сек) кнопок lock, reset засветился красный led,
    который не реагировал на кнопку on/off.
    дисплей при этом не светился.

    Eсли бы был плохой контакт в стекле дисплея,
    то , LED бы реагировал на кнопку.

    после обесточивания led погас,
    включить не удается.
    U=dc 5.2v
    i=0.17a.

    IMG_20251205_104246.jpg

    такой фокус получился 2 раза.

    IMG_20251205_105820.jpg

    IMG_20251205_110043.jpg

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Настройка конфигурации ПДУ KJR-29:

    IMG_20251204_232854.jpg

    IMG_20251204_105546.jpg

    Проводной ПДУ KJR-29 не имеет обратной связи с кондиционером,
    не индицирует код ошибки.

    ПДУ KJR-29 - это проводной аналог ИК ПДУ.

    Код ошибки индицирует промежуточная панель управления между проводным ПДУ и платой внутреннего блока.

    IMG_20251204_234741.jpg
    На полупромах завода Midea с платы индикации выходит кабель для подключения проводного пульта управления. На кассетных кондиционерах нередко сталкивался с ситуацией, когда мойщики после разборки собирали внутренний блок и в этот кабель по ошибке втыкали кабель для подключения приводов жалюзей. Разъёмы там подходят друг к другу как родные и втыкаются без проблем. Из-за этого при включении прямо на выводы МК платы управления приходило 12В, которые должны идти на шаговики, и микроконтроллер вылетал. После этого индикация либо мигала, либо постоянно горела всеми или некоторыми сегментами и ни на пульт ни на кнопку на панели управления реакции не было.