    имеется бывший моноблок Полаир МВ 216 с низкотемпературный, R 22 пришлось его разъединить, так как не помещался.
    перенос компрессора на 4 метра. После сборки выявилось что слишком большая разница давления на входе и выходе (шкала Р22 -30 низкая, +60 высокая) воздухоохладитель обмерзает только при входе с паука.
    вопрос что лечить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukyelf Посмотреть сообщение
    имеется бывший моноблок Полаир МВ 216 с низкотемпературный, R 22 пришлось его разъединить, так как не помещался.
    перенос компрессора на 4 метра. После сборки выявилось что слишком большая разница давления на входе и выходе (шкала Р22 -30 низкая, +60 высокая) воздухоохладитель обмерзает только при входе с паука.
    вопрос что лечить?
    Запаивать и заправлять надо уметь.

  3. #3

    По умолчанию

    Фото давай что стало.

  4. #4
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Похоже не вакуумировался.

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Похоже не вакуумировался.
    давление бы падало ...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Запаивать и заправлять надо уметь.
    не спорю

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Похоже не вакуумировался.
    ...похоже этого ТС и сам не знает, ничего и фото не даст. неизвестно, как они его заправляли. Раз проблема возникла на ровном месте, только спец на месте поможет...

  9. #9

    По умолчанию

    какие могут быть варианты, и на что нужно обратить внимание?

  10. #10

    По умолчанию

    ...полностью перезапрвить по весам, предварительно отвакуумировав...

  11. #11
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukyelf Посмотреть сообщение
    давление бы падало ...
    Читаем буквари тада и сами всё поймем.

  12. #12

    По умолчанию

    могут ли быть проблемы с компрессором ( клапана)?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukyelf Посмотреть сообщение
    После сборки выявилось...
    ...стало быть до было всё нормально? Так при чём здесь компрессор?...

  14. #14

    По умолчанию

    почему такая большая разница по давлению?

  15. #15

    По умолчанию

    IMG_20160317_191835[1].jpg это на входе компрессора
    на выходе 2500-2800

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    нахрена мерять вакууметром..?

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Судя по фотке с манифолдом, измерения проводятся на работающем моноблоке со снятой передней крышкой ...

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukyelf Посмотреть сообщение
    IMG_20160317_191835[1].jpg это на входе компрессора
    на выходе 2500-2800
    А писал -30 кипения ( 0.64 bar), точно наверное капиллярку запаял

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Фото вакууметра говорит о том, что систему вакуумировал?, Опррессовывал после разъединения? места спайки промылил? Учел что трасса увеличилась и добавил ф....?
    Если до тебя работал, то что же с ним случилось? В трубочках ничего не оставил?

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    нахрена мерять вакууметром..?
    Тоже не понял
    У него похоже не капилярка, а тэрэвэ на фото и сразу после выхода из оного дросселяция или засирация)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 10:25
  2. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  3. Нужна помощь
    от Fight1946 в разделе ЗИЛ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 23:12
  4. Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109
    от War_WAR в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 21:36
  5. Схема нужна или причина поломки на Liebherr 40030
    от nyus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •