    По умолчанию Внешний блок RHOSS MCAE MHAE 115-127

    Здравствуйте! Возникла такая проблемка. Компрессор и вентилятор работает, а в магистрале поднимается запредельное давление и греется вместо охлаждения. срабатывает реле высокого давления и выключается (таким образом сгорел пускатель). В чем может быть причина?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    В воздухе.

  3. #3

    По умолчанию

    Воздух в системе?

  4. #4

    По умолчанию

    Это не может быть из-за "Терморегулирующий вентиль ТРВ"

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильяс86 Посмотреть сообщение
    Это не может быть из-за "Терморегулирующий вентиль ТРВ"
    обоснуй..

  6. #6

    По умолчанию

    ТРВ является отличным решением для регулировки подачи холодильного агента в испаритель прямого расширения. Терморегулирующий вентиль производит регуляцию подачи хладагента, поддерживая на выходе испарителя почти постоянный перегрев. Когда на выходе перегрев увеличивается в виду повышения тепловой нагрузки, ТРВ увеличивает подачу холодильного агента в момент, когда значение перегрева станет ниже уставки из-за уменьшения на испаритель тепловой нагрузки. В итоге такой способ регулирования дает возможность поддержки заполнения испарителя на таком уровне, который ограничивается натиском уставки.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ильяс86, не тащи китайский перевод к нам на форум , тащи нефть.

  8. #8

    По умолчанию

    Извините . Первый раз столкнулся с этой бедой. Не могу понять. Если фильтр забился бы, то иней был бы.

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Ильяс86, и что, это мешает находиться воздуху в системе? Заправку проверь сначала и на неконденсаты не забудь.

  10. #10

    По умолчанию

    Фрион в достатке

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Ильяс86, не тащи китайский перевод к нам на форум
    Зашибись

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильяс86 Посмотреть сообщение
    Фрион в достатке
    главное чтобы лишнего не было..

  13. #13

    По умолчанию

    Да-да. А причину сможете кто нибудь подсказать?

  14. #14

    По умолчанию

    Вот еще, из-за Четырехходового клапана не может быть такое случится?

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Так отвечают люди же http://climateforum.ru/topic5907.html ....

  16. #16

    По умолчанию

    Решил проблему. Причина в катушке четырехходового клапана была. Замена катушки - и все заработало.

Похожие темы

  1. Внешний блок - козел.
    от FBT в разделе Монтаж
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 22:44
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  4. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •