Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нужна помощь по TermoKing

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь по TermoKing

    РЕФ TermoKing URD III MAX На дисплее прочерки показывает аварию код 03. Залажу под низ смотрю на генераторе не подключены 4 провода из шести. Подключаю ну вроде правильно а ничего не меняется Ошибка не исчезла прочерки не исчезли Установка заводиться начинает работать на тепло на изменение температуры не реагирует. Пожалуйста скиньте схему если есть на неё и просветите на счет кодов аварий на этой установке.

  2. #2

    По умолчанию

    Сбой датчика возвратного воздуха – Датчик возвратного воздуха отключен или произошел сбой. Если никто не рукосуил, то проверьте тот разъём который у вас был отключен......возможно плохой контакт.....

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Случайно схемы подключения на генератор нет А то подключал на память хочу убедиться.

    P.S Облазил все не могу найти этот датчик. ГДЕ ОН!!!!

  4. #4

    По умолчанию

    В испарителе. В районе трв или возле вентиляторов.

Похожие темы

  1. Нужна помощь!!!
    от Alexander8 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 15:33
  2. Нужна помощь
    от Fight1946 в разделе ЗИЛ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 23:12
  3. Нужна помощь!
    от Serega fox в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 21:13
  4. Нужна помощь
    от sergey5202 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 23:31
  5. НУЖНА ПОМОЩЬ
    от ДИМКА99 в разделе Вопрос
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 10:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •