Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сплит-система Saturn

  1. #1
    Пользователь Аватар для химик
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    72

    Вопрос Сплит-система Saturn

    друзья, сплит сатурн внутренний блок st-24hr bio для r-410. внешний блок название затертое, но тоже 24-й на r-22.
    такая ситуация, на внутреннем блоке соединительные клеммы 1-2-3-4-5-n-l, причем клеммы 1-l и 2-n соединены вместе - это питание.
    внешний блок 1-2-4-5. 1-компрессор, 2-общий, 3-соленоид, 4-вентилятор, на внешнем блоке отсутствует пускатель..... установщики хотели нае.. судьбу подключили к наружке 1-2 и запаралелили 1-5 на наружнем блоке. соответственно клему 3 внутреннего блока соединили с клемой 4 наружнего, остальные(4 и 5 внутреннего блока) не соединяли нисчем. при включении сплита в розетку сразу же запускается наружний блок. вопрос как правильно установить пускатель на наружний блок, какая из клем внутреннего блока 3-4-5 будет запускать катушку на нем. цвета 3-коричневый, 4-синий, 5-коричневый.

  2. #2

    По умолчанию

    Нда...
    1 и 2 соединены вместе... Что-то без фото этот ребус не разгадывается. Было пару раз, на заводе на наружке провода перепутанные были, перебрал, запустил.
    Химик. А может электрика пригласить? Вроде у вас не по профилю эта работа?

  3. #3
    Пользователь Аватар для химик
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    да как-бы хорошие знакомые попросили посмотреть, разобраться..... электрику платить нужно, а я так - добрая душа

  4. #4
    Пользователь Аватар для химик
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    я наверное непонятно написал, уточняю. Клемы под номерами 1 и 2 внутреннего блока, они соединили с клемами 1 и 2 внешнего блока. На внутреннем блоке клемы 1 и 2 соеденины с сетевым кабелем. При включении его в розетку питание сразу подается на компрессор, т.к. он изначально не имеет пускателя и соединен напрямую. Блоки разные , но одного производителя - сатурн, наружний для 22-го фреона, внутренний для 410-го. Я так понимаю у 24-го сплита на 22-м фреоне пускатель компрессора находился на внутреннем блоке раз на внешнем нет. А на 410-м фреоне пускатель находится на внешнем блоке, где по идеи и должен находиться. Пускатель поставить не проблема, с какой клеммы внутреннего блока запитать катушку?

  5. #5

    По умолчанию

    На 24-х как правило наружный блок имеет свой пускатель и к нему же подключают питание. Там необходимо установить ПМ, но пусть делает это грамотный электрик. Схемки на блоках изнутри. Как правило на крышках, но может быть и глубже.

  6. #6
    Пользователь Аватар для химик
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    схемка есть только на наружнем блоке, на ней пускателя нет. Внутренний блок разобрал но схему так и не нашел

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,729

    По умолчанию

    Один блок под 410 другой под 22 это сладкое слово халява.Знакомые попросили,а Вам оно .... надо?

  8. #8

    По умолчанию

    А какая разница? Да и халява - священна! Схема иногда доступна только после снятия внешнего корпуса. Наклеивают изнутри, заразы.
    Устанавливается легко, были бы руки и голова на месте. Пускатель - трехфазная еденичка, концы запараллелить, катушка на 220.

  9. #9
    Пользователь Аватар для химик
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    всё поставил, запускается нормально, катушка на пускатель соединяется с клеммой 5 на внутреннем блоке, набрав заданную температуру в помещении внешний блок отключается как и положенно всем спасибо!

Похожие темы

  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит система AUX
    от серж71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 22:05
  4. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •