Показано с 1 по 20 из 32

Тема: Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?

    Здравствуйте! Помогите начинающему! Есть 2-х кубовая камера на -10градусов. Испаритель с вентилятором. Небольшой агрегат с ресивером и ТРВ. 22-й фреон. ТРВ накрылся(оборвался термобаллон). Вопрос: можно ли вместо ТРВ впаять капиллярку?(между фильтром и испарителем,может 2шт. параллельно):confused:

  2. #2
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    можно ли вместо ТРВ впаять капиллярку?
    Можно , но надо убрать ресивер и просчитать длину капилляра , программы для расчёта есть в файловом , но я бы не стал менять ТРВ на капилляр.

  3. #3

    По умолчанию

    Капилярку можно поставить если режим работы постояный. Тоесть температурв окружающего воздуха и температура в камере. В других случаях ТРВ имеет большое преимущество. При повышении температуры в камере открывает клапан и увеличивает проход фреона, увеличивая производительность агрегата. При охлаждении закрывает клапан и понижает температуру кипения фреона. Это дает возможность более быстро охлаждать. Капиляр работает в одном режиме и при повышении давлений теряет производительность и более долго достигает заданых температур.

  4. #4

    По умолчанию

    А чё полторы тыщщи на новый ТРВ жалко?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    можно ли вместо ТРВ впаять капиллярку?
    Не стоит. (ударение на букву "о")

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    (ударение на букву "о")
    Это важно!)

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите начинающему! Есть 2-х кубовая камера на -10градусов. Испаритель с вентилятором. Небольшой агрегат с ресивером и ТРВ. 22-й фреон. ТРВ накрылся(оборвался термобаллон). Вопрос: можно ли вместо ТРВ впаять капиллярку?(между фильтром и испарителем,может 2шт. параллельно):confused:
    замени трв. если оно доступно-мона купить то меняй и всё. трв на капилляр глупая замена.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Можно на время подложить копейку под дюзу, пока новую голову и вентиль не купишь. А иметь секс с капилляром не советую.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Можно на время подложить копейку под дюзу, пока новую голову и вентиль не купишь. А иметь секс с капилляром не советую.
    вот как я посмотрю все промхолодильщики да коммерческие за тээрве.. а те кто к бытовухе ближе дак капилляр подавай.)) не ценят последние заполнение испарителя в связи с переменными теплопритоками ... ))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вот как я посмотрю все промхолодильщики да коммерческие за тээрве.. а те кто к бытовухе ближе дак капилляр подавай.)) не ценят последние заполнение испарителя в связи с переменными теплопритоками ... ))
    По другому: не знают, вот и боятся...

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Я тоже не люблю использовать ТРВ на мелких установках... Штука хорошая в плане саморегулирования системы, но в работе стараюсь избегать вальцованных соединений и не люблю систем с сальниками, а те ТРВ, что под пайку, кажутся несерьёзными... А кого-то ТРВ отпугивает тем, что необходимо приобретать вальцовку и учиться вальцевать...

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Я тоже не люблю использовать ТРВ на мелких установках... Штука хорошая в плане саморегулирования системы, но в работе стараюсь избегать вальцованных соединений и не люблю систем с сальниками, а те ТРВ, что под пайку, кажутся несерьёзными... А кого-то ТРВ отпугивает тем, что необходимо приобретать вальцовку и учиться вальцевать...
    я вот наоборот последнее время под пайку ставлю.. минус их только в том, надо УМЕТЬ быстро и качественно паять)), а там где дюза стоит-переходка гайка-пайка. бортовки там и нету. хотя я их не боюсь.)) кстати сальники дерьмо были на ивановско-орловских поделках.. на данфосе они как то не текут..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    Чушь, дело не в боязни. Если на системе стоит ресивер, то разумеется, нельзя ставить капиллярку. Надо делать дозированную заправку. Капиллярка хороша на бытовых холодильниках, и при серийном выпуске холодильников. А так, конечно, если времени не жалко, можно и с капилляркой и заправкой покувыркаться.

  14. #14
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    Если на системе стоит ресивер, то разумеется, нельзя ставить капиллярку.
    Нельзя если нет соленойда на жидкостной, а если он есть, то можно...

  15. #15

    По умолчанию

    Мужики, не обижай наших! Ведь ТРВ это ОН! Вентиль, а значит - Мужик! а не "оно"....

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2010
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    В жизни всё бывает-разбери ТРВ и выбрось толкатели. Будет работать,но не долго.Всё равно придётс менять!

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил22 Посмотреть сообщение
    В жизни всё бывает-разбери ТРВ и выбрось толкатели. Будет работать,но не долго.Всё равно придётс менять!
    товарисч... ты безнадёжно застрял в эпоху ФАКов, ИФов и ТРВ-2М... ещё про проставку-дроссель с дырой на 0.8 вспомнил бы... какие толкатели ты видел на данфосе-хонейвеле-алко.. а?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    михаил22, ты хоть темы то почитай, ИФ и ФАКи остались в прошлой жизни, я последний раз сталкивался с такой техникой 3 года назад, когда просто выкинул и поменял его на Битцер

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    у мну на пивняке (заводике) на 18-х ФУУБСах, снятых с мехсекций стоят года 4 уже капилляры вместо ТРВшек, ибо их давно уж не выпускают под 12-й, а затарки все кончились.)) Пробовал Данфосс под 134-й ставить и регулировать-не понравилось чёт... Ресиверы стоят на своих штатных местах)) И усе прекрасно работает, ибо деньгу платят исправно.

Похожие темы

  1. Как рассчитать капиллярку?
    от yuzhakoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 11:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 16:36
  3. вопрос про капиллярку и фреоны
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 23:59
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •