Будет ли 3-х фазный агрегат Zanotti работать при напряжении в сети 415 В?
Будет ли 3-х фазный агрегат Zanotti работать при напряжении в сети 415 В?
почему 415в
это морг и есть, только там сплит. при включении сгорел предохранитель, когда монитор напряжения пропустил фазу. между фазой и нулем 250 В.
roma_2709, между любой фазой и нулем? ассиметрии нет?
В программе подбора у 3-х фазных ZANOTTI указано напряжение 400 V.Поработает.
После замены предохранителя монитор напряжения перестал пропускать фазу на плату, хотя авария на нем не горит и фаза приходит на общий контакт, а дальше не идет.похоже, что отгорел.
Опиши проблему подробнее - как именно не работает при этом напряжении?
У меня был случай, когда в морге отказал моноблок, а в результате оказалось, что монтажники пришпандорили там самодельную какую-то защиту, она и померла.
было 427, потом электрики чуть снизили до 415 В. До этого значения повышается после 17 ч, когда все начинают уходить домой. Это территория больницы.
ассиметрии нет. разве что на одной из фаз на 2 В больше, чем на других.
Не знаю как ZANOTTI,а ИФ-56 с мотором 2,2 кВт работает 5 лет с таким напряжением.Запитана эта "кухня" от железной дороги.А вот реле контроля фаз РНПП 311м погорели 2 шт. в первую же неделю.Больше я их туда не ставил.
coolerman65, ну , сравнил) иф и при обрыве одной фазы прработает. главное не выключать))))
Монитор "EMIREL" после подачи напряжения 6 минут "думает" потом включает или нет.Переключателями можно подобрать допустимую погрешность
про выключатели... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1029
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
почему-то не хочет идти дальше монитора напряжения.
roma_2709, а от нас то чего хочешь? позвони электрикам, скажи что напряжение не соответствует госту
Да ещё все эти 6 минут на табло блока управления должено быть OFF и не надо ничего нажимать.Первый раз в начале 90-х намучался при запуске нового (пальцами во всё тыкал).Достало -выключил,включил,пошёл курить,собираться с мыслями,что дальше делать.Прихожу,а он ГАД работает :eek: