Тема: Витрина Costan

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию Витрина Costan

    Доброго времени суток мастерам холодильных дел!
    Не могу победить среднетемпературную витрину Costan (динамика ,кулинария).Проблема в следующем: витрина отработала 8 месяцев, сегодня с утра в витрине 8-9 град. Давление на низкой стороне 4.5 Атм , на высокой - 15 Атм; фреон R-507. Перезаправил: отвакуумировал, заправил норму по весам. После этой процедуры: давление на низкой стороне 4.8 - 4.4 Атм (тем-ра в витрине с 8 до 6 град. ниже не падает), на высокой - 16 Атм. Конденсатор и испаритель - чистые.В витрине тем-ра должна быть 2-3 град.
    Как быть?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Полить водою конденсатор и посмотреть, есть ли динамика. Может в магазине +30 , мы ж не знаем.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Проливал - высокое падает до 15 Атм , тем-ра падает максимум на градус и замирает.Есть выпариватель. Наливал в корытце воды-ноль эмоций.

  4. #4

    По умолчанию

    А какая темпиратура в магазине?

  5. #5
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    О как вы тут гурьбой то налетели , наскучались по встройке .

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Извините,точно не скажу но жарковато. В магазине периодически включают приточную вентиляцию.Эта витрина является частью линии витрин с одним раб объемом. Соседние держат 2-3 градуса

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    Эта витрина является частью линии витрин с одним раб объемом. Соседние держат 2-3 градуса
    Сравни с давлением в соседних витринах и сделай то же самое на этой , просто , тупо , не думая.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    ТРВ. МЭД продувает на ура.Витрина динамическая. Напряжение - 213-215 В

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Конечно это в том случае если:1) У тебя не врут весы.2)Термобаллон ТРВ находится в охлаждаемом объёме после испарителя на всасывающей трубке,а не болтается в воздухе или прикручен к теплообменнику рядом с входом горячей жидкостной трубы.3) Именно в этом прилавке нет шторок и в него дует кондиционер или вентилятор.

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Dimon88, тебе всё сказали, не вздумай

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Сравни с давлением в соседних витринах и сделай то же самое на этой , просто , тупо , не думая.
    Плохой совет, небыло известно что ТРВ. Учтя что

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    на высокой - 15 Атм
    это не есть хорошо, прислушайся

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    ОЙ прошу прощения -будем регулировать перегрев (но один хрен прикрывать)
    возможно ещё кинешь фреона, не наглей только, но и сильно не бойся - рессивер. И ещё

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Именно в этом прилавке нет шторок и в него дует кондиционер или вентилятор.
    Тогда все твои действия бесполезны.

  11. #11

    По умолчанию

    Если витрины одинаковые, не меряли давление на соседних агрегатах? Вообще если в магазине жарко,витрины начинают "плыть",стекло плохой теплоизолятор!

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    витрина отработала 8 месяцев
    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    точно не скажу но жарковато
    Выходит это первое лето витрины, и как она себя ведёт в жару неизвестно.

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    ТРВ
    А рессивер есть?

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    Соседние держат 2-3 градуса
    Однотипные с проблемной? И товар одинаков?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А рессивер есть?


    Однотипные с проблемной? И товар одинаков?
    Для витрины - это первое лето.Рессивер есть. Однотипные с проблемной. Очередность продуктов: сушоная рыба - первая треть линии, кулинария(салаты) - вторая треть линии , и кулинария(мясные изделия)-третья проблемная часть линии витрин.

  14. #14
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    У 507 при давлении 4,5 температура кипения (-4)град.При статике разница 10-12 градусов ,так и получается в объёме +6 тире +8 градусов.Попробуй 3,5 на всасывании (-10) кипения.ТРВ или капилляр? МЭД конденсатора может тормозить по механике или при пониженном напряжении.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Сравнивал : На соседних - 2 , 2,5 Атм.
    Т.е. Вы предлогаете подтравливать газ с проблемной витрины??

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    Сравнивал : На соседних - 2 , 2,5 Атм.
    Т.е. Вы предлогаете подтравливать газ с проблемной витрины??
    И посмотреть , что изменится. Если чуда не произойдёт, начать беспокоиться.

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    Сравнивал : На соседних - 2 , 2,5 Атм.
    Т.е. Вы предлогаете подтравливать газ с проблемной витрины??
    Если был бы капилляр,то подтравливать,но теперь,наконец-то мы знаем,что есть ТРВ и мы будем его прикрывать ,ОЙ прошу прощения -будем регулировать перегрев (но один хрен прикрывать)

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Если был бы капилляр,то подтравливать,но теперь,наконец-то мы знаем,что есть ТРВ и мы будем его прикрывать ,ОЙ прошу прощения -будем регулировать перегрев (но один хрен прикрывать)
    Благодарю) за ответ ))))))))

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Спасибо за совет! Завтра попробую).

  20. #20
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    линию всаса смотрел на предмет залома? где меряешь давления. если это централь то болячки одни. если встройка(судя по первому посту) то разве там не капиляр? и шо это за давление 16 бар для 404-го. может просто компрессору кирдык?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Витрина FRS-401RNP
    от Ref81 в разделе Daewoo
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 04:05
  2. витрина вхс-1.7нова
    от RusCharyev в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:08
  3. технические характеристики Costan
    от бобёр в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 08:36
  4. горка COSTAN
    от Марат77 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:20
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •