    По умолчанию Обмерзают гайки TCL 24

    Ребят кто знает подскажите. Вот поставили TCL 24 запустили работает нормально давлени 6 очков гайка газовая во льду. Это что???

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    vvooolf, 410 фреон?

  3. #3
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    vvooolf, 410 фреон?
    Ясен пень, 410

    vvooolf, несколько причин, проанализируй и выбери нужную, разворачивали трубы и заломали, грязные фильтры, грязная турбина, скорость вращения турбины на минимуме а в охлаждаемом объёме уже холодно и датчик температуры не срабатывает
    Цитата Сообщение от vvooolf Посмотреть сообщение
    работает нормально
    , слабый испаритель, производительность компрессора выше номинала

  4. #4

    По умолчанию

    vvooolf, Похоже, что заломали обратку (толстую трубу).А фреон наверное 22-й, для 410-го это очень низкое давление, обмерзала бы подача.

  5. #5
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    просто хол, я предполагаю, что вы давно на манометр не смотрели, а именно соотношение давления и температуры

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    для 410-го это очень низкое давление
    С какого перепугу?? 6.2-6.4 при +25 норма.

  7. #7

    По умолчанию

    Вы ребята совсем охренели. Что один, что второй. Речь идёт о давлении на низкой стороне, а для 410-го 6 бар-это уже минусовый режим, обмерзала бы и подача. И откуда это +25? Или после установки грязные фильтры и турбина??

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvooolf Посмотреть сообщение
    гайка газовая во льду
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Речь идёт о давлении на низкой стороне, а для 410-го 6 бар-это уже минусовый режим
    БИНГО!!!
    А на 22 при давлении в 6Ат обмерзать ничего не будет это факт
    Последний раз редактировалось штирлиц; 18.06.2011 в 01:41.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    А на 22 при давлении в 6Ат обмерзать ничего не будет это факт
    Извини, наговорил глупостей.Был неадекватный.Конечно же 410-й.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    БИНГО!!!
    А на 22 при давлении в 6Ат обмерзать ничего не будет это факт
    Обмерзать не будет, трестись будет как дурной в предсмертных конвульсиях)))) если на R-22 а если на R-410 то мало!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Речь идёт о давлении на низкой стороне
    И что? Например как ты считаешь в сплит системе газовая труба это низкая сторона?)) И кто тебе сказал что 6 бар это мало для 410 по газовой стороне?
    Спорить седня неохота.. Скажу лишь что согласен с тем что похоже залом.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ты считаешь в сплит системе газовая труба это низкая сторона?))
    Юрец, так и быть начнём ликбез. То, что после дросселя и до нагнетательных клапанов называется низкой стороной.На сплит-системе оба вентиля на наружном блоке-это низкая сторона.Рад был помочь.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    То, что после дросселя и до нагнетательных клапанов называется низкой стороной
    Ты тогда разницу давления уточни в этой низкой стороне. И я как бы то же в курсе того где капилляр стоит. Однако кое о чем напомню. Ставлю сплиты на 410 газу каждый день. Все установки у меня моих сплитов 410 газ. И давление работающего сплита на тех самых вентилях вижу каждый день. Еще раз повторюсь. 6,2-6,4 бара. Сфоткать показания манометра и термометра рядом? И наружку впридачу? Чтоб было видно отсутствие льда?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    На сплит-системе оба вентиля на наружном блоке-это низкая сторона.
    Не согласен)

  15. #15
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    На сплит-системе оба вентиля на наружном блоке-это низкая сторона.
    Не согласен)
    Судя по улыбке вы пошутили ), но если нет, то зона после КТ и до компрессора считается стороной низкого давления

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Gelezis, капилярка стоит перед тонкой трубой. так что, вся трасса является испарителем( в режиме охлаждения естественно)

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    капилярка стоит перед тонкой трубой
    Конкретно между оной и конденсатором наружки. Я прав? Не далее как седня снова видел)) Чистку и пуско наладку 4 мицубиши семерок 2005 года заканчивал.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    И кто тебе сказал что 6 бар это мало для 410 по газовой стороне?
    Это очень мало! Есть же график. В конце концов опыт. Что спорить? Залом в трассе там. 6 атм давление на всасе, вот и обмерзает.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Это очень мало! Есть же график.
    Так. Стоп.
    График это хорошо. Однако.
    Ну ка скажи ка мне каково же по твоему должно быть давление 410 газа при +25 в сплит системе.
    А то я что то не пойму. Либо лыжи не едут, либо начинается серьезное гониво. Своим глазам я верю. Ставлю сплиты на 410 каждый день. Давление наблюдаю не в течении 5 минут. А бывает и по часу полтора. Термометр то же в этот момент под боком.
    Кроме того давление 410 газа относительно 22 при тех же температурных параметрах выше на 35-40 %. Так что даже по расчету будет не такая большая разница. И практические наблюдения описанные выше то же кое чего стоят.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvooolf Посмотреть сообщение
    Ребят кто знает подскажите. Вот поставили TCL 24 запустили работает нормально давлени 6 очков гайка газовая во льду. Это что???
    Так какая именно газовая в вольду? и как быстро она обмерзает после пуска ?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Гайки кондиционеров
    от vlad64 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 09:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 20:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  4. Обмерзают обе трубки на наружнем блоке RY125B7W1