Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Инструменты для работы с R410

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию Инструменты для работы с R410

    Здравствуйте. В нашей фирме появилась необходимость обновить оборудование для заправки кондиционеров фреоном. Раньше существовал только R22, и всё было понятно. 410-й фреон отличается по своим свойствам. Скажите пожалуйста:
    1. есть ли необходимость покупать для него отдельную манометрическую станцию, или можно использовать старую, заправляя по давлению?
    2. есть ли необходимость в отдельном вакуумном насосе?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет таких необходимостей.. О шлангах подумайте... А то тут у одного мастера недавече рвануло!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Желательно манометрическую станцию поменять(НЗ до 35 бар,ВД до 50 бар), переходники взять под 410А,шланги брать по качественнее,у меня лично пару китайских шлангов пошли пузырями.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    А то тут у одного мастера недавече рвануло!
    Это ты про меня??))
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    есть ли необходимость покупать для него отдельную манометрическую станцию, или можно использовать старую,
    Смотря какая станция.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    заправляя по давлению?
    Не советую.

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    есть ли необходимость в отдельном вакуумном насосе?
    Смотря какой насос у тя.

  5. #5

    По умолчанию

    да исчерпывающий ответ... могу добавить трубу качественную берите.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А то тут у одного мастера недавече рвануло!
    Это ты про меня??))
    А как же))

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден? А станция но 30атм ВД :-(
    В общем, надо иметь 2 станци: 1 для 22, и 1 для 410? А если завести 1 для 410, и использовать её и для 22 тоже?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    А если завести 1 для 410, и использовать её и для 22 тоже?
    так и делаю.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    А станция до 30атм ВД
    В принципе если на тепло врубать не будешь станции хватит.. Но лучше все таки для 410 иметь.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден?
    В принципе покатит. Если ты конечно тока трассы 20 метровые на 36 или 24 ваккумировать не собрался. А то часа два тарахтеть будет вакуумный.

  10. #10

    По умолчанию

    - Судя по вопросам, автор стартертопика, или ограничен в финансах или "жаба" совсем "задушила" - поэтому имея-то, что есть у Вас можно работать с 410 (с некоторыми ограничения и думать головой, чтоб не напортачить).

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Насос BC-VP 215, 43л/мин, 2-ступенчатый, пригоден? А станция но 30атм ВД ...
    Никак не найду объяснение, что за ступени такие? :confused: :o
    Сам тоже брал 2-ступенчатый на всякий случай.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сява Посмотреть сообщение
    Никак не найду объяснение, что за ступени такие? :confused: :o
    Сам тоже брал 2-ступенчатый на всякий случай.
    У 2-ступенчатых работают несколько клапанов на отсос поэтому они создают более глубокий вакуум до 12мкр.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pingvinn Посмотреть сообщение
    У 2-ступенчатых работают несколько клапанов на отсос поэтому они создают более глубокий вакуум до 12мкр.
    это микрорентгены?)) или микропаскали))?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Вообще то это не озвученое тобой "микрон")))))))))
    http://www.rasxodka.ru/articles/novice/pressure_units
    Смотри!

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Всем спасибо большое, в вопросе разобрался.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    И ещё один вопрос: в процессе работы в шланги манометрической станции может попасть масло из кондёра. И при следующей работе перейти в другой кондёр, на другом фреоне и другом масле. Это не опасно в таких скромных количествах?

  17. #17
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    не опасно.

  18. #18
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Я думаю первое что нужно для 410 при монтаже это_эксцентриковая вальцовка , только ей можно создать прочное и герметичное соединение с широтой зеркала 3-4 мм.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Я думаю первое что нужно для 410 при монтаже это_эксцентриковая вальцовка , только ей можно создать прочное и герметичное соединение с широтой зеркала 3-4 мм.
    Amir, я больше 10 лет в этой сфере. Вы пишете про эксцентриковую вальцовку, как будто это что то из ряда вон. Наши монтажники всю жисть такими пользуются. Я иногда на ютубе смотрю монтажи. Люди до сих пор американками пользуются. Странно. Мы ток расширителями с того набора работаем. Кстати, работали в славном городе Казани... В РКБ приточки делали, в архиве, и так по мелочи.

  20. #20
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Я уже 5-й компрессор меняю ,причина ушел фреон по вальцовкам.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. R410
    от Brig65 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 19:32
  3. Запчасти, инструменты. Поик по Москве
    от Николай Ефремов в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 22:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •