    Подмигивание монтаж 3-х фазного сплита

    прикупил по цене лома пару сплит-систем, кассетная LG T36LH, имеются вопросы
    1. компрессору есть разница в какую сторону крутиться ? или он не включится при неправильной фазировке фаз на входе внешнего блока .как их грамотно подключить?
    спасибо заранее всем откликнувшимся.

  2. #2

    По умолчанию

    не включится, при неправильной фазировке., тк во внешнем блоке есть схемка отслеживающая " правильность" фазировки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    не включится, при неправильной фазировке., тк во внешнем блоке есть схемка отслеживающая " правильность" фазировки.
    так вот фазовращателя я на схеме не увидел, контактор на 32а с него на компрессор, или я не прав. схему завтра приложу

  4. #4

    По умолчанию

    Фазовращатель применяется в акустике и радиотехнике. В кондиционерах - реле контроля фаз. В LG я такого не помню, но может быть... Поршневому компрессору по-барабану. Скроллу - очень важно. Подсобери и посмотри по давлению - меняется, значит работает. Не меняется - значит не в ту...

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    На 48 лыжах точно есть-может и на 36 то же.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Защиты по перефазировке там нет.Посмотри в какую сторону вращается вентилятор наружного блока

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от albatros Посмотреть сообщение
    Защиты по перефазировке там нет.Посмотри в какую сторону вращается вентилятор наружного блока
    защиты там и вправду не видно. А вот двигатели вентиляторов, там разве не однофазные?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    защиты там и вправду не видно. А вот двигатели вентиляторов, там разве не однофазные?
    однофазные, и по ним не понять в каком порядке фазы подключать, вот.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    06.02.2011
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    защиты там и вправду не видно. А вот двигатели вентиляторов, там разве не однофазные?
    двигатели вентиляторов однофазные.На крыльчатке вентилятора есть стрелка,указывающая направление вращения.На старых лыжах крыльчатка,при перефазировке,крутилась в обратную сторону.Если хочешь быть абсолютно уверенным можно купить фазоуказатель

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от холодмэн Посмотреть сообщение
    неправильной фазировке фаз на входе внешнего блока
    Расшифруй термин "неправильная фазировка")
    Это как понимать? Как то что ты не туда фазы кинул или как то что какую из трех фаз местами менять?))
    Если у тебя вопрос о неправильной фазировке на трех клеммах, то это до лампочки. Откуда ты знаешь где там первая а где вторая фаза?) И по барабану это. Три фазы они и в африке три. Разница только в том на какой просадка больше. Иногда правда глючит из за этого электронику.

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Gelezis, неправильная фазировка - это когда вал двигателя не в ту сторону вращается.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Gelezis, неправильная фазировка - это когда вал двигателя не в ту сторону вращается
    А каким кляпом это к подключению фаз на входной клеммной колодке относиться??
    Это что если в ТП например фазы местами поменяют то у меня что то в блоке измениться?
    Или я неправильно понял вопрос
    Цитата Сообщение от холодмэн Посмотреть сообщение
    или он не включится при неправильной фазировке фаз на входе внешнего блока
    Я так понимаю что от внутрянки идут провода к наружке. допустим 1,2,3, на внутрянке. На наружке 4,5,6. Указано соедините 1-4,2-5,3-6. В простоте говоря соблюдая топологию. А подводящее питание сплита три фазы. И там менять фазы можно как угодно. Или может ошибаюсь?

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Gelezis, принцип работы спиральника представляешь? ну не будет он при обратном вращении вала работать. если на тп фазы поменяют дофига чего произойти плохого может. к примеру, центробежные вентиляторы чувствительны к фазировке, станки многие и тд.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Gelezis, принцип работы спиральника представляешь? ну не будет он при обратном вращении вала работать
    Это я знаю. Я другое понять хочу.
    Ты меня наверно не понял. На спиральник уже выход идет с управления, тобишь опосля мозгов и прочей лабуды сплит системы. Тут я с тобой согласен. Если напутать будет беда. Потому и написал
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Указано соедините 1-4,2-5,3-6. В простоте говоря соблюдая топологию.
    А я за ВХОД самого сплита толкую.
    Там какое значение фазировка имеет?
    Представь у тебя три фазы.
    Между средним и левым допустим 380 вольт, а между средним и правым 375 вольт. Между левым и правым 385 вольт. Как будешь в этом случае подключать? И учитывая что просадка постоянно меняется в зависимости от нагрузки каждой линии.
    Вот потому и сказал что на ВХОД самого сплита эта хрень мало влияет. А вот ВЫХОД после всей схемы должен быть четким. Те самые 1-4,2-5,3-6.

  15. #15

    По умолчанию

    проше посмотреть какой компрессор. поршневой- защиты нет, ему пофигу. скрал или ротационник- защита стоять должна.есть умники которые защиту эту обходят. просто если не будет качать компрессор(увидишь по манометру и прогреву конденсатора) просто поменяй местами любые две фазы.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    проше посмотреть какой компрессор. поршневой- защиты нет, ему пофигу. скрал или ротационник- защита стоять должна.есть умники которые защиту эту обходят. просто если не будет качать компрессор(увидишь по манометру и прогреву конденсатора) просто поменяй местами любые две фазы.
    согласен, так и сделаю ,спасибо и еще вопросик сколько по вольтажу допускается перекос фаз ,думаю не прейдётся ли частотник ставить и фазы выровняет и как защита будет от пропадания фазы.

  17. #17

    По умолчанию

    в заводской RST защите предусмотренна защита не тока от перефазировки, но и от пропадания фазы и от перекоса фаз(в % на знаю). частотник-вероятно слишком дорогое удовольствие.

  18. #18

    По умолчанию

    спасибо всем. теперь понятно как делать.

  19. #19

    По умолчанию

    на однофазном движке вращение в другую сторону возможно тока при "переполюсовке" пусковой обмотки,

  20. #20

    По умолчанию

    При подключении ТП и коммутирующей аппаратуры электрики соблюдают правильное чередование фаз. Проверяют с помощью прибора. При дальнейших подключениях чередование не соблюдается. Визуально "правильность" не определить, да и не надо. Подключаем по "тупому", проверяем пуск с пульта, и если его нет, переключаем фазы - тупо меняем местами два провода. Не забудьте отключить сеть! Разброс наряжения между фазами как правило незначительный, но при превышении некого уровня фазный контроллер может "взбрыкнуть".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дозаправка сплита
    от k746km в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 09:44
  2. Чиллер из сплита
    от ssyrik в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:46
  3. Монтаж сплита при морозе -10
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 20:33
  4. Монтаж мульти-сплита
    от Split-Alex в разделе Монтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:58
  5. Оформление сплита в БТИ
    от RedOktober в разделе Юридический отдел
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 18:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •