Показано с 1 по 20 из 20

Тема: EWCM 4120 ошибка Er35

Комбинированный просмотр

  1. #1
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию EWCM 4120 ошибка Er35

    На новом EWCM 4120 высвечивается ошибка Er35. Что не делал. Уже и по умолчанию все установил. ни в какую. Делаю сброс памяти- работает-с....! Только отключаю и включаю питание- опять выскакивает. Может кто с этим чудом техники работал. С 412 не было у меня проблем. А тут как заколдован.

  2. #2
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    такого еще небыло. поищи тут http://www.eliwell.su/tehnicheskaya_informaciya_eliwell

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    такого еще небыло. поищи тут
    если насчет мануалки, то есть она, в архиве лежит. с... не пойму до конца в чем заковыка, уже неделю t,ecm ,ye yb [ez

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    я тут 418 заказывал пришло 4180... вот тоже репу морщу))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    может знает кто, если возможно, как на заводские сбросить?

  6. #6

    По умолчанию

    Аналогичная проблема, про сброс на заводские параметры такого не нашел. Его точно можно сбросить на factory settings?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    Его точно можно сбросить на factory settings?
    В приборах Eliwell кроме IDplus сброс параметров в исходное состояние не предусмотрен!

  8. #8

    По умолчанию

    Авария Er35 - это, скорее всего, как "предохранитель" - при изменении настроек или подаче питания нужно вручную перезапустить контроллер.
    Считаю, что это существенная проблема, лучше бы, если можно было в настройках устанавливать возможность автоматического перезапуска, без участия человека.

    Хочу еще задать вопрос - как избежать аварии превышения давления на датчике давления кипения - выше 7 бар выскакивает авария.
    Приходится принудительно включать компрессор, затем сбрасывать аварию через параметр EUR, а потом снова вручную запускать контроллер.
    Короче, без участия человека он никак не хочет самостоятельно работать.

    Кто-нибудь сталкивался с более "самостоятельными" контроллерами? CAREL - "не перевариваю". Хотя если они таким проблемам не подвержены, то готов рассмотреть аргументы "за".

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    NEugeny, та же беда с датчиком всаса.

  10. #10

    По умолчанию

    Вчера обсудил проблему по датчику давления на всасе с одним своим коллегой из Питера. Он дал замечательный совет - ставить датчик давления не eliwell'овский 0.5..8 bar, а датчик с диапазоном 0..18 бар. Всё! Например, PT4-18M арт. 802 333. Это не реклама!

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    eliwell'овский 0.5..8 bar, а датчик с диапазоном 0..18 бар.
    EWPA007 имеет пределы -0,5...7 бара. так что не совсем равнозначная замена..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    попробую, спасибо. хотя уже забыл, что там установлено, да и не работаю уже там где этот контролер лежит. позвоню пацанам,пусть попробуют....

  13. #13

    По умолчанию

    Попробовал в работе уже три блока 4120. Та же проблема. А вот с блоком 4150 такого нет. Работает.

  14. #14
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NEugeny Посмотреть сообщение
    А вот с блоком 4150 такого нет. Работает
    такого же мнения

Похожие темы

  1. Замена 412 ELIWELL на 4120
    от liton в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 16:11
  2. замена блока EWCM 415 на EWCM 4150
    от serg19 в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 01:10
  3. Ewcm 412 ошибка е23
    от Violator в разделе Eliwell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 13:07
  4. ellivel ewcm 412
    от новиков олег викторович в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:25

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •