Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Изменение диаметра трубок

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Вопрос Изменение диаметра трубок

    Здравствуйте, спецы, срочно нужно мнение.

    Есть трасса для стандартной девятки, т.е. 1/4 и 3/8
    Клиенту очень требуеться кондиционер LG C09LTR (1/4 и 1/2)

    Замена трубок исключена.

    Вот собственно вопрос:
    1) можно ли сделать напайки для расширения до нужного диаметра газовой трубы ?
    2) и скажеться ли это как-то на работе конд-ра ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамарио Посмотреть сообщение
    Есть трасса для стандартной девятки,
    А какая длина трассы?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А какая длина трассы?
    метров 5-6

  4. #4

    По умолчанию

    Для этого сплита макс. длина трассы 15м., поэтому эти 5-6м не создадут такого сопротивления.Допаивай и не переживай, работать будет нормально.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Для этого сплита макс. длина трассы 15м., поэтому эти 5-6м не создадут такого сопротивления.Допаивай и не переживай, работать будет нормально.
    я не понял причем тут длина.
    есть трасса меньшего газового канала, чтобы прикрутить темиже гайками, я бы просто напоял переход на трубу большего диаметра (не удлиняя трассу, по паре сантиметров)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамарио Посмотреть сообщение
    я не понял причем тут длина.
    Чем больше длина, тем больше гидравлическое сопротивление. В Вашем случае 5-6м не приведут к радикальному снижению давления.Вы давно занимаетесь холодильным делом?

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, недавно. Только продажей занимался, а мои же люди все устанавливали. Пришло время все делать самому.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамарио Посмотреть сообщение
    давай
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=255
    держи

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    предварительно не посчитав что будет..
    Предложи методику расчёта.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Предложи методику расчёта.
    Глава 6 указанной книги. Раздел балансировка холодильного контура. Могу убить весь вечер на цифирь если принципиально. С 74 по 76 страницы прочти внимательно поймешь почему я против таких экспериментов. Оно вроде как и не заметно.. Но может со временем сказаться.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамарио Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, спецы, срочно нужно мнение.

    Есть трасса для стандартной девятки, т.е. 1/4 и 3/8
    Клиенту очень требуеться кондиционер LG C09LTR (1/4 и 1/2)

    Замена трубок исключена.

    Вот собственно вопрос:
    1) можно ли сделать напайки для расширения до нужного диаметра газовой трубы ?
    2) и скажеться ли это как-то на работе конд-ра ?
    Сейчас 12ки есть 1/4,3/8.Монтируй.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Сейчас 12ки есть 1/4,3/8.Монтируй.
    нужна именно серия LG "Art Cool Miror"

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамарио Посмотреть сообщение
    нужна именно серия LG "Art Cool Miror"
    Ты объясни клиенту что за те же деньги можно взять хорошего китайца. Я как то например в лыже современной разочарован.. Не то что раньше было..

  14. #14

    По умолчанию

    Юрий ,мы оба нарушили правила для пользователей п3.1 п3.8. Лично я приношу извинения Администрации форума.

  15. #15

    По умолчанию

    ааа.. увлекся сорри.. Виноват.

  16. #16

    По умолчанию

    Ребят, спасибо за ответы. Решил я всетаки не рисковать, будем искать другой черный конд-р.

  17. #17

    По умолчанию

    Рабочие штробили стену под электропроводку и случайно перерезали медные трубы, которые уже до этого были заложены под кондиционер.
    Обратились ко мне, чтоб я их спаял.
    Труба заложена толстая 1/2
    Расковыряли часть стены и увидели чудо=)
    В штробе заложена и замурована более тонкая труба 3/8 , а концы которые торчат наружу приварены 1/2
    Я у рабочих спросил: а кто трассу под кондиционер закладывал?
    Отвечают: это - хозяину квартиры знакомый его делал, типа по знакомству удружил))))

Похожие темы

  1. Уменьшение диаметра газовой трубки
    от Itar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 22:20
  2. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  3. Подбор диаметра трубопровода
    от maxer в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 17:37
  4. Расчет диаметра труб
    от Aslambek в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 13:43
  5. уменьшение диаметра труб
    от frezenok в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •