Теоретически, да и практически , вентиль можно разобрать. Резиновое кольцо-уплотнитель заменить , но насколько это целесообразно ? Вентили со стопорным кольцом стоит ремонтировать ?
Теоретически, да и практически , вентиль можно разобрать. Резиновое кольцо-уплотнитель заменить , но насколько это целесообразно ? Вентили со стопорным кольцом стоит ремонтировать ?
Теоретически конечно можно поменять. Несколько раз(правда давно лет 6-7 назад) проделывал такую операцию, с результатом не оправдавшем ожидания. Пришлось всё таки менять краны в сборе.
Для временного предотвращения утечки через вентиль ставил второпластовую прокладку, а на резьбу фреоно-маслостойкий герметик. Если нет необходимости постоянного доступа к запорным вентилям, то по такой схеме утечка отсутствует в этом месте долгие годы.
Теоретический и практический разбирая вентиль сплита надо сбрасывать фреон. А при таком варианте проще поменять вентиль и не париться.
Я думаю, что тему можно закрыть. Понятно, что большинство зазамену, хотя я предпочитаю выкручиваться ( в прямом и переносном смысле)
Социальные закладки