Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 46

Тема: Бонет "Айсберг", ТРВ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию Бонет "Айсберг", ТРВ

    Выношу на ваше расуждение вот такой монтаж ТРВ в бонетах фирмы "Айсберг".

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Термобаллон ТРВ должен стоять между трубкой внешнего уравнивания и испарителем ,а не на теплообменнике.

  3. #3

    По умолчанию

    с сильного бодуна кто-то пришпандорил :eek:

  4. #4

    По умолчанию

    жаль что капелярка короткая интересно куда бы они термобалон заперли:D

  5. #5
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Незнаю как с бодуна, но у меня вся линия (6шт.), и самое смешное что это работает уже почти 3 года (Из них половина срока под моим взором)., и только сегодня я усмотрел это б@во, както раньше необращял внимание. Надо будет посмотреть еще на одном объекте где подобные банеты стоят.:confused:

  6. #6

    По умолчанию

    как меня учили, термобаллон ТРВ крепится после испарителя,а уравнительная трубка через 10-15 сантиков после...при таком монтаже ТРВ может работать неправильно

  7. #7
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    бред какой-то, какой-же перегрев будет мерять трв? это наверное ОЧЕНЬ грамотный холодильщик сделал переохладитель жидкости))))

  8. #8
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    И все работает и работать будет. Внимательней гаспада, присмотритесь , и без эмоций!

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    И все работает и работать будет. Внимательней гаспада, присмотритесь , и без эмоций!
    Гошша, ты бы нас слепых, неопытных подучил, открыл глаза, а! в чем же здесь изюминка, что ж такое еще эти академики в Одессе придумали!

  10. #10

    По умолчанию

    Гошша рабстать будет но как? Нормально ТРВ не настроишь. Я вотречал с вообще отброшенным термобалоном. Но ТРВ тогда работает как обычный вентиль

  11. #11
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    При таком монтаже термобалона будет залив компрессоров, температура кипения завышенная, т.е. Dt слишком малой. Полный бред...

  12. #12
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Да,НАЧТЕХ, как раз ты-то и неопытный ).Многим до тебя еще расти. Хорошее заполнение испарителя, теплообмен(!)и охлаждение компрессоров.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Да,НАЧТЕХ, как раз ты-то и неопытный ).Многим до тебя еще расти. Хорошее заполнение испарителя, теплообмен(!)и охлаждение компрессоров.
    да все классно работает пацаны, не одну витрину уже ставим......Украина, Казахстан, Молдова,Россия, Белорусия,Грузия.

  14. #14
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serk2 Посмотреть сообщение
    да все классно работает пацаны, не одну витрину уже ставим......Украина, Казахстан, Молдова,Россия, Белорусия,Грузия.
    не знаю как сейчас у "Айсберга" обстоят дела (таким не занимаюсь), но четыре года назад было у них так (писал на другом форуме):
    в Одессе, "Айсберг" выпускает холодильную мебель для супермаркетов (витрины, регалы, боннеты), правда из украинского там, похоже, только кабель. Так вот делали недавно монтаж. Когда собрана - мебель симпатичная по дизайну... Но пришла абсолютно полностью разобранная (за дополнительную сборку просят денег, причём хороших). На сборку ушло много времени. Дальше больше. Всас и нагнетание на каждой секции заканчивались веутри самой секции! И не то, что бы концы труб были выведены наружу - даже отверстий для их вывода не было предусмотрено. Пришлось аккуратно вырезать отверстия в листовом металле, пенополиуретане, перепаивать трубки, выводить их наружу, тщательно заделывать отверстия... Итого, процентов 30 времени всего монтажа заняла доработка мебели. Таким образом, хоть эта мебель и уступает по цене недорогим импортным аналогам, например, турецкому Diktas, но последний лучше, потому что монтаж его гораздо быстрее и не похож на конструктор сделай сам. Стрелками на фото показывается, где заканчивались заводские трубки.
    001.jpg

  15. #15
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    и два года назад тоже...

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serk2 Посмотреть сообщение
    да все классно работает пацаны, не одну витрину уже ставим......Украина, Казахстан, Молдова,Россия, Белорусия,Грузия.
    спорить не буду, ведь для себя еще на производстве все подогнали, или так- свои ребусы разгадывать просто

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    теплообменник дело хорошее, нужное. только баллон зачем на теплообменнике устанавливать, в таком случае можно и к трубе не крепить. алко например пишет - "температура баллона должна быть ниже, чем температура мембраны". в этом случае может произойти и обратное. еще почему "шестерку" не врезали после теплообменника.:confused:. и еще вадим, напиши почему тебе пришлось на это внимание обратить, после 3-1 года работы оборудования.

  18. #18
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Я думаю, что монтажник не причем, это проэктант-баран просчитал заниженную дюзу, и людям осталось таким методом регулировать заполнение.

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    во время монтажа(на объекте) никто ничего не переставлял, да и не регулировал к сожалению.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    теплообменник дело хорошее, нужное. только баллон зачем на теплообменнике устанавливать, в таком случае можно и к трубе не крепить. алко например пишет - "температура баллона должна быть ниже, чем температура мембраны". в этом случае может произойти и обратное. еще почему "шестерку" не врезали после теплообменника.:confused:. и еще вадим, напиши почему тебе пришлось на это внимание обратить, после 3-1 года работы оборудования.
    Это может вызвать появления ложныж команд
    Не может вызвать появления ложныж команд, а точно вызовет. Кто сомневается пусть почитает Кота

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прилавок-витрина "Айсберг"
    от МОЛОДОЙ в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 20:15
  2. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •