Выношу на ваше расуждение вот такой монтаж ТРВ в бонетах фирмы "Айсберг".
Выношу на ваше расуждение вот такой монтаж ТРВ в бонетах фирмы "Айсберг".
Термобаллон ТРВ должен стоять между трубкой внешнего уравнивания и испарителем ,а не на теплообменнике.
жаль что капелярка короткая интересно куда бы они термобалон заперли:D
Незнаю как с бодуна, но у меня вся линия (6шт.), и самое смешное что это работает уже почти 3 года (Из них половина срока под моим взором)., и только сегодня я усмотрел это б@во, както раньше необращял внимание. Надо будет посмотреть еще на одном объекте где подобные банеты стоят.:confused:
как меня учили, термобаллон ТРВ крепится после испарителя,а уравнительная трубка через 10-15 сантиков после...при таком монтаже ТРВ может работать неправильно
бред какой-то, какой-же перегрев будет мерять трв? это наверное ОЧЕНЬ грамотный холодильщик сделал переохладитель жидкости))))
И все работает и работать будет. Внимательней гаспада, присмотритесь , и без эмоций!
Гошша рабстать будет но как? Нормально ТРВ не настроишь. Я вотречал с вообще отброшенным термобалоном. Но ТРВ тогда работает как обычный вентиль
При таком монтаже термобалона будет залив компрессоров, температура кипения завышенная, т.е. Dt слишком малой. Полный бред...
Да,НАЧТЕХ, как раз ты-то и неопытный ).Многим до тебя еще расти. Хорошее заполнение испарителя, теплообмен(!)и охлаждение компрессоров.
не знаю как сейчас у "Айсберга" обстоят дела (таким не занимаюсь), но четыре года назад было у них так (писал на другом форуме):
001.jpgв Одессе, "Айсберг" выпускает холодильную мебель для супермаркетов (витрины, регалы, боннеты), правда из украинского там, похоже, только кабель. Так вот делали недавно монтаж. Когда собрана - мебель симпатичная по дизайну... Но пришла абсолютно полностью разобранная (за дополнительную сборку просят денег, причём хороших). На сборку ушло много времени. Дальше больше. Всас и нагнетание на каждой секции заканчивались веутри самой секции! И не то, что бы концы труб были выведены наружу - даже отверстий для их вывода не было предусмотрено. Пришлось аккуратно вырезать отверстия в листовом металле, пенополиуретане, перепаивать трубки, выводить их наружу, тщательно заделывать отверстия... Итого, процентов 30 времени всего монтажа заняла доработка мебели. Таким образом, хоть эта мебель и уступает по цене недорогим импортным аналогам, например, турецкому Diktas, но последний лучше, потому что монтаж его гораздо быстрее и не похож на конструктор сделай сам. Стрелками на фото показывается, где заканчивались заводские трубки.
теплообменник дело хорошее, нужное. только баллон зачем на теплообменнике устанавливать, в таком случае можно и к трубе не крепить. алко например пишет - "температура баллона должна быть ниже, чем температура мембраны". в этом случае может произойти и обратное. еще почему "шестерку" не врезали после теплообменника.:confused:. и еще вадим, напиши почему тебе пришлось на это внимание обратить, после 3-1 года работы оборудования.
Я думаю, что монтажник не причем, это проэктант-баран просчитал заниженную дюзу, и людям осталось таким методом регулировать заполнение.
во время монтажа(на объекте) никто ничего не переставлял, да и не регулировал к сожалению.
Социальные закладки