Господа, нужен сплит в мед склад.
Тадеран встал на реконструкцию и их продукция на складах отсутствует.
Как можно доработать голову, чтоб система понижала температуру до 5 градусов?
Вариант винника не прошел - клиенту дороговато...
Господа, нужен сплит в мед склад.
Тадеран встал на реконструкцию и их продукция на складах отсутствует.
Как можно доработать голову, чтоб система понижала температуру до 5 градусов?
Вариант винника не прошел - клиенту дороговато...
Нужно решить проблему с оттайкой, т.к. на внутр. блоке это не предусмотрено и регулировкой температуры в помещении.Для этого надо "обмануть" датчик по воздуху,чем-то маломощным подогревать и изолировать от окр.среды. А для оттайки периодически останавливать компрессор. Т.е. в цепь упр. компрессором последовательно включить термостат с уставкой +5 и реле времени с программой, например-минут 30 работает, минут 5-10 стоит.
Перемерзать будет испаритель. Для него нужна оттайка.
Для того чтобы получить +5 температура кипения газа должна быть хотя-бы 0гр., или ниже.
xolodilo, чтобы прокатило кипение 0гр, это какой же должен быть испаритель? догадываясь о соотношении размера головы и склада - -10..-15 не выше, либо голову на два-три порядка больше.
frezenok, +100
Вобще в расчётах как правило принимают тепловой поток в 7-10градусов, т.е. минимальная температура испарителя-3 -5 градусов, а учитывая обязательный небольшой запас -10 это минимум, тогда будет счастье.
Дорогие спецы! Вы замеряли температуру воздуха на выходе системы работающей на 22?!?
Для справки: +4.....
Или тут только "теоретики"?
На практике - нужно "обмануть" температурный датчик.
Вот и нужна была схема "обмана"......
До меня доходили слухи, что ставят контроллеры и работяют кондиционеры долго и щясливо. Правдо сам не пробывал.
Нашел выход. Среднетемпературный сплит (На форуме напомнили о их существовании).
Но тему можно продолжить.
Может у кого есть идеи!?
venteco+, ты еще скажи что кондиционер по кубатуре подбирается. если к твоей практике еще бы теории добавить - цены бы тебе небыло. ты что считаешь что у тебя идеальная теплоизоляция? а ты хотябы про теплопроводность слышал?
Социальные закладки