    По умолчанию Ремонт чиллера CARRIER 30GX358

    Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!:confused:

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    сам не пользовался, но слышал. жидкость специальную в систему загоняют, потом в очках с ультрофиолетовым фонариком ищуть утечку.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    К сожелению я тоже слышал! но найти ни где не могу. Название хотябы нужно.

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    KROT, зайди на сайт мастеркула. а как это утечка есть а приборы не видят, может плохо ищите?

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    спрошу на работе... но думаю тут раньше подскажут)

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию Чиллер CARRIER 30GX358

    Всем, доброго времени суток! Подскажите какие есть средства для визуального контроля утечек? Течеискатель не показывает, обмыливание утечек не показало, а давление постояно падает!

  7. #7

    По умолчанию

    Может в конденсаторе уходит, в водичку, или что там у тебя. Написал бы по - больше о установке...

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Мои ребята провели замену компрессора. Контура опресовали отдельно. В конденсаторе давление не палает, в испарительном контуре ушло на 4 бар. за выходные. испаритель герметичен.

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KROT, две темы создал в надежде побольше информации выведать?:D

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KROT Посмотреть сообщение
    Мои ребята провели замену компрессора. Контура опресовали отдельно. В конденсаторе давление не палает, в испарительном контуре ушло на 4 бар. за выходные. испаритель герметичен.
    сам же говоришь, что в испарительном контуре. давление подсело. там и следует искать....

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Слушай, по существу можешь ответить? если что нибудь кроме азота, мыла, фреона и течеискателя?

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    А как же!!!! Именно так.

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    есть, галлоидная лампа.:D еще у нас на базе есть сопли какие то зеленые в банке. типо для поиска утечек...

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Я понял, что ты веселый. У самих все с соплями в порядке.

  15. #15
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KROT, какой вопрос, такой ответ. ну давай плакать из за чиллера будем. что сказать то... может течеискатель обновить? или сенсор на нем?

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а на счет соплей, я серьезно. цвета ядовито-зеленого бяка какая то.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Понятно. Просто уже не знаем где искать. Азота вбухали 400кг. Неделю бъемся и пока безрезультатно.

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KROT Посмотреть сообщение
    Понятно. Просто уже не знаем где искать. Азота вбухали 400кг. Неделю бъемся и пока безрезультатно.
    это как?

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    если искали правильно то это серьёзно очень. интенсивность утечки какая ? и какая первоначальная заправка?

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    за трое суток 4 очка.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ремонт чиллера
    от Berkutt81 в разделе Работа
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 09:01
  2. Доработка чиллера CARRIER 30XA
    от FBT в разделе Carrier
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:12
  3. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЧИЛЛЕРА
    от BOOCH в разделе Работа
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 07:01
  4. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЧИЛЛЕРА
    от BOOCH в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:43
  5. Диагностика и ТО чиллера Carrier 30 HXC 080-375 (1290кВт) - 2 шт. ???
    от Murza в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 10:00

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •