  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию индезит 2 года без no frost

    Ситуация такая: заклинил компрессор,заменил на ско,заправил по весам!через пару недель клиент звонит и говорит что он не отключается,с тех пор как компрессор менял.Приехал смотрю всас покрылся шубкой небольшой, давление -0,2,плачка обмерзает равномерно!Вопрос такой утечка в запенке или....?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    смотрю всас покрылся шубкой небольшой,

    скинь малость газа. авось и отключится... да, и термостат на двоечку поставь.....

  3. #3
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    утечка в запенке
    НЕТ однозначно
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    скинь малость газа... да, и термостат на двоечку поставь.....
    +100!
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А термометр что показывает?
    евгений87, так и не ответил...
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    ...компресор можно поставить менее производительный...
    ИМХО, не стоит. 160-й - достойная замена.
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    давление стремится к нулю
    не заморачивайся. Для Indesitов -0,2bar - нормальное рабочее давление. Причём, приблизительно через 30мин. после перезаправки давление обычно подымается до +0,2...+0,4bar, а затем постепенно "спадает" обратно.
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    назовите пожалуйста хоть один серьезный дефект с которым я бы не справился?
    Чёт сдаётся мне, что ты (ничего страшного, что я на "ты"?) серьёзных дефектов ещё особо мог и не видеть:rolleyes:. Ведь и года ещё не проработал небось.
    А поменять компрессор - это несерьёзный дефект. Если холодильщик не может поменять компрессор:confused:
    P.S.: Уже 19 дней мучаешь клиента, как минимум.
    Я бы на твоём месте разморозил его, сменил фильтр, заправил 134-м (если это допускается после 406-го, с 406-м не работаю) по весам и со шланг манометрички фреон в систему не спускал бы. Поставил бы регулятор на "2" и оставил бы на ночь. А утром посмотрел бы отключается или нет.
    Просьба отписаться о результатах ремонта.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    не стоит. 160-й - достойная замена.
    А кто спорит? Просто когда капилярка забивается частично, то при снижении производительности работает лучше и на вакуум не идёт, только холод подольше набирает. Только что менял компресор на Индезите, как раз седьмой данфос махнул на с-к 175, не люблю я этот 134-тый. Холодос отключился через минут 40. Правда пришлось ещё и термостат поменять на К-59, а стоял какой-то данфос, система Ноу фрост. Старый термостат работал ваще непонятно то рано отключает, то вообще не отключает.

  5. #5

    По умолчанию

    Отсасывай вакуумником по чуть-чуть раз в 5 минут пока шубка не растает.
    А термостат может и залипнуть, тюкни по нему ручкой-резиновой от отвёртки.

  6. #6
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,737

    По умолчанию

    евгений87, Фильтр менял ?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    zausenets, конечно менял!отключается только когда положение почти возле отключения!Вопрос почему такое давление?

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    какой стоял компрессор, и что поставлено, давайте с этого начнем.
    температура в мк - какая? здается ине что ранее имевшееся заклинивание есть результат безостановочной работы. проверь крепление сильфонной трубки термостата. модель кстати тоже не указана, об чем разговор? об атланте-126 с электроклапаном?
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    ... вопрос почему такое давление?
    для большинства двухкамерных это нормальное давление при +5 в хк. гляньте для начала температуру кипения для этого давления и этого фреона.
    а вообще зря лезем на гарантийный случай - уже были прецеденты, что после платного ремонта клиент попадал на хорошие дополнительные деньги в сц, когда первый мастер не мог довести аппарат до ума ввиду серьезного дефекта..
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 11.11.2010 в 21:21.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Уважаемый,Вьюга4, надо хотя бы название темы читать
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Об Атланте-126 с электроклапаном?
    ,конкретную модель не скажу,2-х метровый однокомпрессорный индезит компрессор стоял danfoss на 134!сильфонная трубка термостата в пене!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    какой стоял компрессор, и что поставлено, давайте с этого начнем.
    температура в мк - какая? здается ине что ранее имевшееся заклинивание есть результат безостановочной работы. проверь крепление сильфонной трубки термостата. модель кстати тоже не указана, об чем разговор? об атланте-126 с электроклапаном?
    для большинства двухкамерных это нормальное давление при +5 в хк. гляньте для начала температуру кипения для этого давления и этого фреона.
    а вообще зря лезем на гарантийный случай - уже были прецеденты, что после платного ремонта клиент попадал на хорошие дополнительные деньги в сц, когда первый мастер не мог довести аппарат до ума ввиду серьезного дефекта..
    Уважаемый,Вьюга4,назовите пожалуйста хоть один серьезный дефект с которым я бы не справился?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    [quote=вьюга4;50273]не стоит это пока преувеличивать, скажете это сделав последний холодильник, без обид.

    нет, не надо делать бесплатно, но есть границы, которые мастер никогда не переступит. хотя бы например не лезть не в свою сферу (это как раз про гарантийные случаи). а если лезть, то зная предмет наверняка - в сц мастер должен придерживаться установленных норм. молчу про то, что влезая в гарантийный случай, вы навсегда лишаете заказчика права на бесплатную замену шкафа, или даже всего аппарата при неустранимых дефектах - например трещины в шкафу.
    к чему это размазывание слов по тексту?я конкретно спросил про давление почему такое низкое в системе,хотел услышать ваши мнения,и это не означает что не имею правильных мыслей по теме!вы так называемые профи с многолетним опытом работы ничего конкретного и однозначного не сказали,а пишите мне про философию мастера,заранее подразумевая что по ту сторону монитора,человек менее способный чем вы.19 дней я не мучаю клиента,он пользуется и доволен!

  12. #12
    Сервисмен Аватар для -=RefMaster=-
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    1,684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    19 дней я не мучаю клиента,он пользуется и доволен!
    Ну как доволен, если компрессор не отключается? - недоработочка:rolleyes:
    По теме (если я правилдьно понял вопросы были следующие):
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    Вопрос такой утечка в запенке или....?
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    НЕТ однозначно
    Даже наоборот...
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    Вопрос почему такое давление?
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    не заморачивайся. Для Indesitов -0,2bar - нормальное рабочее давление. Причём, приблизительно через 30мин. после перезаправки давление обычно подымается до +0,2...+0,4bar, а затем постепенно "спадает" обратно.
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    утечка не реальна если всас немного обмерз???
    В принципе, нереально... НО холодильное дело до конца не изучено
    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    ско-160 что-ли мощноват по сравнению с TLES7F?поэтому давление маловато.Кто из личного опыта какой ставит вместо данфосса -7,и как с давлением?
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    по таблицам Данфосс 7 = 152 Вт, СКО-140 = 157 Вт).
    => С-КО 140 = 157Вт (-3
    С-КО 160 = 180Вт (+15.
    Я таких замен не производил.

    Я на все Ваши вопросы ответил?
    А Вы так и не ответили какая температура в камерах... и не воспользовалиль советами, которые Вам дали

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    Я на все Ваши вопросы ответил?
    А Вы так и не ответили какая температура в камерах... и не воспользовалиль советами, которые Вам дали
    Спасибо за ответы!С холодильником все было нормально после моей работы,просто клиент редко бывал дома и ему казалось что он не отключался,поэтому я к нему съездил для его успокоения,оказался небольшой лишек фреона,т-ра -20 в МК,хк+5!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    да не было там засорения! доза уменьшена всего на 10%, хотя раньше сказали что нужно снижать на 15-20, и компрессор не 140-вка, а мощнее, там тоже доза уменьшается.
    Согласен,засора может и не было но заправлять другим фреоном тоже смысла не вижу.Тыкать человека носом в то чего он не знает или знает но сомневается - это мало полезная информация(СЦ тоже люди разные работают).В гарантийные холодильники я стараюсь тоже не влезать если дело касается крупного дефекта ,он пошел на это - флаг в руки!

  15. #15

    По умолчанию

    Индюки все в минусе работают. Данфос наверняка 7ка был.
    А какой СК-О поставил?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    frans, ско-160 заправил 406

  17. #17
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений87 Посмотреть сообщение
    Ситуация такая: заклинил компрессор,заменил на ско,заправил по весам
    Заправил по весу,а компрессора по мощности отличаются,в таком случае нужно заправлять по протяжке,а не дунул по весу и побег дальше,нужно подождать как отключится.Тем более заправил 406, по весу и неполучится.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    karelinikola, заправил 406 90%от нормы!утечка не реальна если всас немного обмерз???по словам клиента две недели не отключался!дело в том что не отключается даже при самом минимуме,стравил маленько отсидел более получаса не отключился,больше ждать время не позволяло!

  19. #19

    По умолчанию

    406й заправляют минус 10-20% от дозы на шильдике, лучше по протяжке.
    Так что бери вакуумник и езжай отбирай-помаленьку.
    А 160й мне кажется "в самый девкам раз".

  20. #20

    По умолчанию

    Может-быть попробовать его разморозить и попробовать глубже засунуть капилляр термостата.
    Но сначала вакуумником поработай, убери проброс.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 03:31
  2. Индезит с NO FROST
    от масяня в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 08:07
  3. Индезит с NO FROST
    от масяня в разделе Indesit
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 22:57
  4. 3 года и как решето
    от HAMELEON в разделе NORD
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 06:22
  5. холодильник Индезит с функцией No Frost не работает холодильная камера.