Показано с 1 по 3 из 3

Тема: "Polair SM 226 SF" подскажите новичку

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию "Polair SM 226 SF" подскажите новичку

    Уважаемые специалисты! дайте пожалуйста рекомендацию. На днях предстоит монтаж произвести сплит системы Polair SM 226 SF, Да вот терзают меня сомнения.
    Газу R-404 по паспорту требуется 900 грамм, да вот весы накрылись.
    Вдобавок ко всему наставники мои, всю жизнь ремонтировали старые советские агрегаты, да ни с 404 газом, ни с новыми машинами толком не сталкивались.
    Боюсь я,что начнут по старике давать газу пока чуть-чуть на залив не выйдет. Все бы ничего, но колачи на испарителе запитаны параллельно, да плюс испаритель еще и с вентиляторами.
    Вообщем боюсь я за компрессор.
    Может кто-нибудь подскажет рабочее давление 404 фреона в среднетемпературной системе.
    Извините за сумбур! Пока еще каша в голове. Очень нужен совет!
    Если что пинайте и кройте матюками, только посоветуйте как быть!
    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    заправляй в "жидкой фазе"перевернув балон вверх ногами и сильно вентиль ненадо открывать,добавляй небольшими порциями.давление 1,5-3,0 взависимости от темпиратуры окр.среды,шкала не сильно отличается от r-22. кстати здесь в архиве есть нужная литература,там все можно изучить более подробно.

  3. #3
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    Радость

    спасибо огромное!
    правда сегодня уже пуск состоялся, заправка была произведена жидкарем порциями. остановились на давлении на всасе в районе 2,7 - 2,8.
    вроде все в норме, система вышла в режим. при остановках - включениях жидкарь не хлебает. вообщем жизнь удалась.
    еще раз спасибо за отзывчивость и совет!

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Продам морозильную камеру "Polair" б/у.
    от Dgeksson в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •