Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Подключение холодильной сплит системы .

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    126

    По умолчанию Подключение холодильной сплит системы .

    Имеем холодильный сплит, наружный блок от кондиционера.двух вентиляторный, внутренний называется
    Воздухоохладитель А-6 20 452, коробка с контроллером Carel с магнитным контактором,аппарат на 220В, 6-7 кВт.
    К холодильной машине , нет не каких документов,нет не электросхем подключения,нет не чего...,есть только инфа что собирали его под заказ.
    В блоках и в коробке контроллера приклеены наклейки,типо куда какой провод цеплять...но не правда.
    Надо подключить электрику, соединить провода от воздухоохладителя к контроллеру,и от наруж блока к контроллеру,и повесить сетевой провод.
    Есть фото ,есть видео,есть инфа...Но нет точного понимания куда что подключать. Объект где установлен аппарат,находится в удаленном от жизни месте, расстояние большое,там нет не связи,не интернета, не чего нет..,потому ,надо быть на месте, в полном понимании.
    Прошу помочь разобраться с подключением проводов.?

  2. #2

    По умолчанию

    От нас то ты, что хочешь, не предоставляя ни какой инфы?
    "Есть кузов, есть двигатель, есть провода, помогите собрать авто."

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Наружный блок

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Клеммы L, N, Р.Д.,Тэн и L. N . в коробке контроллера куда цеплять, провод клеммы Р.Д.,совсем не понятно.


    такая наклейка в коробке контроллера

    Сетевой провод куда цеплять ?

  5. #5

    По умолчанию

    ввод слово ничего не подсказывает?
    А, еще какая информация есть?

    Честно говоря можно обходиться и без межблочных проводов. Расмотреть бы всю схему, что там стоит и сделать по новому.
    И, что там за пульт?
    Последний раз редактировалось mihail97; 23.08.2026 в 17:12.

  6. #6

    По умолчанию

    РД - наверняка обозначает реле давление, наверное это по высокому. Оно подключается последовательно с катушкой пускателя ( хотя такой вариант мне не нравиться), т.е один вывод рд на катушку, другой на клемму "рд", а к нему идет провод с клеммы контроллера карелл с обозначением "компрессор"

    А фото внутренностей внешнего блока есть? И, что за пульт потписанный фломастером?

  7. #7

    По умолчанию

    а может рд идёт наконтроллер ? заместо 3его датчика.
    странно что пускатель в кондее не оставили .

  8. #8

    По умолчанию

    Кстати о пускателе, сейчас только заметил, если все контакты соединены параллельно, то почему добавочный контакт NC. Так, что полная проверка схемы. Пускатель это наверняка для тэнов испарителя.
    И не понятен контакт тэн на внешнем блоке.
    Так же непонятны правые контакты 1 и 2, или это сделан ввод сетевой на внешний блок, а не на внутренний.
    Последний раз редактировалось mihail97; 23.08.2026 в 21:03.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    то почему добавочный контакт NC
    грелка на компрессор ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    грелка на компрессор ?
    Просто подсоединение наоборот, линия снизу.

  11. #11

    По умолчанию

    Меня смущает, что в НБ параллельно три кабеля.
    А так наверное вот так задумывалась схема, только для маленьких испарителец дклали один пускатель на компрессор, а тут надо два, мощность оттайки не менее 4кВт.
    Изображения Изображения

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а может рд идёт наконтроллер ? заместо 3его датчика.
    .
    Тогда надо две клеммы.

  13. #13

    По умолчанию

    А, что находиться справа от коробки с пускателем, питающий автомат?

    И также интересно, что находиться во внешнем блоке.
    А также озвучить модель компрессора.

    И еще про рд и клемма 11 карелла, к ней подходит малозаметный серый провод, но тогда где второй провод с клеммы 9 на внешний блок?
    Последний раз редактировалось mihail97; 24.08.2026 в 10:16.

  14. #14

    По умолчанию

    разрисовать бы провода от контроллера на клемник.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    24.03.2014
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Спасибо,всем откликнувшимся.
    Форум не фига не работает..,разобрался,там внутр блок китайский,наружный б/у двухвентиляторный от кондиционера,один пускатель на тены,второй на компрессор..,и надписям,как оказалось,надо было Не верить.
    Собирали под заказ,...напутано всё..,пока по проводам не прошёл,..не как, не догонял.
    Ещё и конструктор сего аппарата,играл в испорченный телефон...,дошло потом,что он и сам забыл куда чего вешал.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    ...,дошло потом,что он и сам забыл куда чего вешал.
    Есть такое, я когда в советское время занимался программированием, то запомнил такую фразу, всегда надо дописывать пояснения в некоторых строчках кода, а то через два месяца все забудется и будешь ломать голову, что куда.
    И со схемами для холодильных агрегатов получалась также, когда встречался со своими схемами уже не помнил, что конкретно и куда.

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Самая большая проблема в том, что схема сделана "под заказ". А это может быть и пожелание заказчика, и разработка под фактически имеющиеся комплектующие, и... и... и все остальное! (С) Как лечить удава, мультик.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •