Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Допускается ли перенос термодатчика в испарителе - ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию Допускается ли перенос термодатчика в испарителе - ?

    В кассетном блоке штатный термодатчик th2 (5КОм) расположенный по схеме на входе в испаритель,
    установлен после фильтра.

    IMG_20250908_111342.jpg

    для замены неисправного термодатчика (обрыв) необходимо:
    снять панель управления,
    плату управления,
    защитную решетку fan,
    крыльчатку и поддон.

    IMG_20250908_103359.jpg

    работа простая, если вб на столе.
    на обьекте вб закреплен на высоте 7м.
    тура качается, работа на двоих.

    Допускается ли установка нештатного термодатчика (5КОм) на жидкостной трубе, входящей в кассету - ?

    для этого не нужна полная разборка кассеты, достаточно протянуть провод от электронного бокса, над панелью управления к тонкой трубе.

    в этом случае, исключается контроль состояния фильтра перед испарителем.

    кондиционер в эксплуатации круглый год,
    работает на тепло и холод, мусор будет оседать равномерно на обоих фильтрах. поэтому засор фильтра исключен.

    главное - исключить пробой изоляции термодатчика на корпус.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    1. Кассета кассете рознь. У мультизонной ЭРВ внутри.
    2. А цель то какая? Упростить жизнь себе или сэкономить деньги заказчику?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    SSA, cпасибо за ответ.
    В данном случае - сплит МЕ, пустой.
    См, схему.

    Я уже пробовал перенос термодатчика на водяном калорифере и осушителе - получилось.
    Думаю, тут тоже получится.

    Гораздо проще добраться до трубы, входящей в кассету, чем разбирать ее по кускам на 7м высоте.

    IMG_20250909_062219.jpg

    Не получится, потолок без люков.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ну, датчик поставишь. Первое, а подключение - тоже разбор. Второе - погрешность.
    Как я понял, цель - упростить жизнь себе.
    Я бы поработал на высоте за реальные деньги, чтоб заказчик вздрогнул и в следующий раз думал не только о красоте, предложенной дизайнером, а ещё и о том, что эти кондиционеры надо иногда обслуживать и ремонтировать.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Постановление консилиума.

    Лучшее решение - замена термодатчика в демонтированной кассете на столе.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Рекомендация альпиниста - профессионала:
    при работе на туре 6м,
    1 - работник должен иметь страховочную веревку к стене, а не к туре,
    2 - тура должна иметь 2 крепления к стене.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ну, датчик поставишь.
    первое, а подключение - тоже разбор.
    второе - погрешность.
    ...
    по стечению обстоятельств, случайно, монтажники подключили gnd через провод в отдельном кабеле, две жилки которого оказались свободны.
    это же прекрасная экранировка!

    IMG_20250909_161553.jpg

    а что, если к этим жилкам, возле наружного блока, подключить термодатчик 5к, закрепленный на жидкостной, тонкой трубе, которая легко доступна.

    а во внутреннем блоке эти провода подключить к проводам th2.

    IMG_20250908_111342.jpg

    таким образом, ничего не надо разбирать,
    а соединить 4 провода.

    В чем недостаток этого подключения?

    Конечно, зимой, в мороз,
    Тул повлияет на Т трубки, внесет погрешность в режим работы на тепло.

    Сдохший компрессор повесят на рационализатора.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    "Чтобы не было ЖУ-ЖУ,
    Делай все по чертежу!... "

    Важный скрытый недостаток удлиннения провода термодатчика.

    Если провод термодатчика пробьется на GND,
    то плата внутреннего блока выгорит, вместе с процем.

    Проверено неоднократно на своем и чужом опыте.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    На счёт неоднократно:
    "Только бледнолицый может два раза наступить на одни грабли!"(R).

  10. #10
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "Только бледнолицый может два раза наступить на одни грабли!"(R).
    "А в третий раз наступают уже чисто по приколу". )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы поработал на высоте за реальные деньги
    плюсую , за риск ценник возрастает.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "Только бледнолицый может два раза наступить на одни грабли!"(R).
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    "А в третий раз наступают уже чисто по приколу". )
    Спасибо , поржал от души.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Заходи чаще. У нас тут часто весело бывает.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •