Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: RAC-14JH4. Не запускается внешний блок

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    29.05.2025
    Сообщений
    5

    По умолчанию RAC-14JH4. Не запускается внешний блок

    Добрый день

    Есть кондиционер RAC-14JH4. Внутренний блок нормально работает.
    Внешний блок не запускается вентилятор, судя по вибрации трубок пытается запуститься компрессор. И от корпуса бьет током.
    Приходили монтажники проверили что давление в системе есть. И посоветовали купить новый кондиционер.
    В связи с этим вопрос, можно ли отремонтировать этот аппарат?
    Доступ к внешнему блоку свободный, висит на балконе.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Чтобы узнать вызовите не монтажников, а сервисного специалиста. Зачастую проблема решаема.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Чтобы узнать вызовите не монтажников, а сервисного специалиста. Зачастую проблема решаема.
    Надо отремонтировать или заменить плату.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от User1242 Посмотреть сообщение
    ... RAC-14JH4. ...
    Доступ к внешнему блоку свободный, висит на балконе.
    Вот бы фото посмотреть, как висит на балконе.
    Любят монтажники притянуть его к потолку впритык.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Вы же в Москве. Помогите человеку

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Вы же в Москве. Помогите человеку
    К доктору обращается пациент,
    а не доктор навязывает свои услуги.

    Есть разница.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Любят монтажники притянуть его к потолку впритык.
    В этом случае простейшая задача - считать код ошибки,
    превращается в сложную,
    с демонтажом наружного блока.

  8. #8
    Новичок
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    29.05.2025
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    FBT
    Хорошо обращаюсь.
    Можете попробовать отремонтировать аппарат?
    925 622 l4 coрок два

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от User1242 Посмотреть сообщение
    ...
    Есть кондиционер RAC-14JH4. ...
    Внешний блок не запускается вентилятор, судя по вибрации трубок пытается запуститься компрессор. И от корпуса бьет током.
    ...
    Доступ к внешнему блоку свободный, висит на балконе.
    Хорошо бы на фото наружного блока глянуть.
    По инструкции ли он установлен?

    Обычно, на балконе, кондиционеры долго не живут,
    задыхаются, от жары, перегреваются.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    С чего бы в сложную?
    До лампы "Таймер" чтоб добраться, надо наружку снимать?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С чего бы в сложную?
    До лампы "Таймер" чтоб добраться, надо наружку снимать?
    Плата НБ в корыте - работа из-за угла, на ощупь.

    IMG_20250604_062837.jpg

    Я работал с такой платой на Демонтированном НБ.

    Или на стремянке - 50 см сверху НАД крышкой.

    На балконе такого НЕ бывает,
    НБ вплотную притулен к потолку, вопреки инструкции.

    IMG_20250604_063923.jpg

    Я такие случаи на уровне фото отсеиваю.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36918

  12. #12
    Новичок
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    29.05.2025
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Забыл сегодня фото сделать, вечером прикреплю.
    Наружный блок висит на уровне лица.
    Блок висит над улицей, но одна сторона над перилами балкона.
    Так что доступ к трубкам и питанию свободный с балкона.
    Чтобы заглянуть сверху монтажники вставали на табурет.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от User1242 Посмотреть сообщение
    ...
    Наружный блок висит на уровне лица.
    Блок висит над улицей, но одна сторона над перилами балкона.
    Так что доступ к трубкам и питанию свободный с балкона.
    Чтобы заглянуть сверху монтажники вставали на табурет.
    Интересно, как откручивали дальний винт на верхней крышке?

    Чтобы снять крышку, дальний винт надо открутить.
    Для этого надо ложиться на крышку
    и крутить винт на вытянутой руке из-за угла сверху,
    не видя его, на ощупь.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    26.07.2017
    Сообщений
    286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Интересно, как откручивали дальний винт на верхней крышке?

    Чтобы снять крышку, дальний винт надо открутить.
    Для этого надо ложиться на крышку
    и крутить винт на вытянутой руке из-за угла сверху,
    не видя его, на ощупь.
    Не надо откручивать дальний саморез. Крушка поднимется. Да, дальний бурт немного деформируется, но это не страшно.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Не надо откручивать дальний саморез. Крушка поднимется. Да, дальний бурт немного деформируется, но это не страшно.
    Зимой улетит крышка, окажется виноват последний мастер, не закрепивший крышку.

  16. #16

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от User1242 Посмотреть сообщение
    Для сервиса - доступ к портам есть.
    Без демонтажа наружного блока ремонт под вопросом.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Для тех, кто не знает.
    ЛАМПА ТАЙМЕР НАХОДИТСЯ НЕ В НАРУЖНОМ БЛОКЕ!

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от User1242 Посмотреть сообщение
    ...
    RAC-14JH4...
    Приходили монтажники проверили что давление в системе есть. И посоветовали купить новый кондиционер...
    Заменить кондиционер на MDV,
    дешево и надежно на 5 лет.

  20. #20
    Новичок
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    29.05.2025
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заменить кондиционер на MDV,
    дешево и надежно на 5 лет.
    То есть вы не хотите этим заниматься.
    А к чему были эти хождения вокруг да около?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •