Сечение силового кабеля для кондиционера
380V / 50А => 25 мм2.
По инструкции Haier:
IMG_20250318_113828.jpg
По инструкции Hitachi
380V / 50А => 10 мм2.
IMG_20250320_160528.jpg
Расчет в электротехнике:
Сечение силового кабеля для кондиционера
380V / 50А => 25 мм2.
По инструкции Haier:
IMG_20250318_113828.jpg
По инструкции Hitachi
380V / 50А => 10 мм2.
IMG_20250320_160528.jpg
Расчет в электротехнике:
Расчет в электротехнике:
380V / 50А => 10 мм2.
IMG_20250321_051430.jpg
IMG_20250320_163924.jpg
Почему Haier рекомендует применение провода сечением 25 мм2 для тока 50А при 380V - ?
Наверное, расчет на алюминий.
https://www.manualslib.com/manual/21...v08imveva.html
Сначала внимательно сам прочти инструкцию. раздел электрическая проводка и её применение, примечание пункт 1.
Ещё добавлю, для электродвигателя ещё рассчитывается кабель по потере напряжения, в твоей инструкции предельное значение 2%.
поставь на смартфон прогу электрические расчёты и спи спокойно.
например для нагрузки 50А, медь/пвх, она выдаёт при длине 5м, 10мм2, при длине 50м 16мм2.
При условии 25*С окружающая, на стене закреплён один кабель.
FBT, для чего создавать: Тема: Как правильно выбрать сечение силового кабеля для кондиционера?, если сечение кабеля указано в инсталляшке?
Другое дело, что ее монтажники не читают. Но и не факт, что это читать будут.
Ну, да, производители, они, конечно, дураки. А монтажники знают лучше.![]()
Не всё так однозначно, квалифицированный монтажник посмотрев мануал и увидев, что на 53А максимальной нагрузки дается минимальный размер сечения кабеля10 мм2, и зная какой предстоит монтаж, скажет надо взять больше, и подсчитает требуемое сечения.
Я зато, чтоб монтажник знал, что стоит за каждой циферкой в инструкции по установке.
А теперь посмотрим откуда взялась цифра 10мм2 для 53А.
В инструкции по установке написано « Сечения кабеля для максимального тока устройства должны быть выбраны в соответствии с Европейским стандартом EN60335-1.»
Берем ГОСТ IEC 60335–2015 (этот стандарт идентичен международному стандарту IEC 60335-1 2013), там есть табличке где указано, что для тока от 40 до 63 А минимальное сечение 10мм2, т.е. больше можно, а вот меньше никак. В инструкции Hitachi просто тупо скопировали её для кондиционеров. Вот поэтому монтажник должен сам знать какое сечение кабеля брать, а не тупо следовать циферкам из инструкции.
Правильнее бы было поставить в инструкцию таблицу 13, где сечение кабеля указывается от 10мм2 до 25мм2.
Длина провода играет тоже важную роль.
Керхер, машинка для сбора фреона, на удлинителе 50 м питаются заниженным напряжением.
220V / 15А на 50м кабеле:
1.5мм2 => U=202V
0.75 мм2 => U=185V.
IMG_20250416_095909.jpg
А ещё посчитай какие потери при пусковом токе, вот поэтому и двигатель иногда дёргается и не может запуститься, электрики говорят произошло "опрокидывание двигателя".