Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E не холодит канал В.
Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E
в эксплуатации 13 лет.
Канал А (M9SKV-E) работает нормально во всех режимах.
Канал В (M13SKV-E) работает нормально на тепло,
но, иногда, не холодит.
Код ошибки с ПДУ:
02 1C
Код ошибки НБ, на плате связи:
первый и последний светодиоды светятся.
IMG_20240724_074852.jpg
IMG_20240724_145021.jpg
[ATTACH=CONFIG]67905[/ATTACH
Причина:
CN14 - TGb sensor.
Пробит термодатчик на всасе канал В.
Норма: 10 КОм.
Стало: 2 Ом.
IMG_20240728_112726.jpg
1 - Почему пропадает запитка связи канала В,
в плате связи НБ,
когда фиксируется авария (TGb sensor) - ?
2 - Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?
3 - Допускается ли установка толстого термистора 10КОм вместо тонкого термистора 10КОм - ?
S/M, eng.
https://clck.ru/3C5sAHIMG_20240724_080054.jpg
-
Местный
Доработка.
На заводе сверху электронного бокса плат НБ расположили тонкий лист бесполезного поролона.
Плату MCC-5009-03 надо изолировать от верхней металлической крышки электронного бокса доп. листом стеклотекстолита 1500мм/200мм/1мм.
В противном случае, при падении сосульки зимой выгорает плата, при работающем или неработающем кондиционере.
Проверено около 10 раз.
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba...nulo-jekranom/