Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Термостаты

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Термостаты

    Столкнулся с проблемой. Менял на двухкамерном холодильнике другу термостат из старых запасов К-59 и ТАМ-133. Холодильник и через 5 часов не отключался. Есть ли разница установки этих термостатов на холодильники c R-12, R-134A, R-600A?

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовал регулировать винтами. Не получилось.

  3. #3

    По умолчанию

    Думаю проблема с шахтой. На r-12 крепились в основном прижимной пластинкой к испарителю через кемприк или набор прокладок. На современных пластиковая трубка в запенке, частично прижата к трубке испарителя, характеристики термостатов не изменились.

  4. #4

    По умолчанию

    Термостаты у меня с 2010 г. лежат. Вот и подумал или пружинки ослабли или зависит от марки хладагента. Тогда холодосы шли на 134-ом в основном, а теперь на 600-ом. На родном китаёзе холодос отключался после 6 минут работы. Пришлось регулировать винтом и уменьшением поверхности прилегания к испарителю (примерно 7 см вытянул из трубки). Чем заправлены термостаты информации не имею-вот и возникла мысль о наполнителе капилярки термостата.

  5. #5

    По умолчанию

    "На родном китаёзе холодос отключался после 6 минут работы" что с китаеза взять?, Вот он то похоже с большими отклонениями от нормы...

  6. #6

    По умолчанию

    настроил диапазон работы в камере +0,5...+4,5 град.Ц. на имеющихся в наличии у себя( ТАМ, Ranco. Danfoss) не смог. побоялся винты крутить более двух оборотов.

  7. #7
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Менял на двухкамерном холодильнике другу термостат из старых запасов К-59 и ТАМ-133... Есть ли разница установки этих термостатов на холодильники c R-12, R-134A, R-600A?
    Температурный диапазон работы термостата (характеристики) не зависит от применяемого в холодильнике холодильного агента. Отключение компрессора зависит от температуры испарителя, т.е. управление работает как косвенное. Если по жаре или из-за размера испарителя (большая площадь) холодильный агрегат не может достичь температуры срабатывания термостата (на испарителе), то продукты могут замерзать, а отключения компрессора не будет или будет запаздывать. Надо подбирать термостат с подходящими характеристиками.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Температурный диапазон работы термостата (характеристики) не зависит от применяемого в холодильнике холодильного агента.
    Вот это я и хотел уточнить. тема закрыта.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •