Сообщение от
svm55
Именно на этом форуме, не помню, кто написал, я срисовал. Помогает. Вроде всё верно:
Утечка. Слабый, нарастающий прогрев конденсора, равномерно уменьшающийся по мере удаления от входа конденсора (через 10 мин в установившемся режиме прогрев только части конденсора, фильтр холодный). Обмерзает только часть испарителя. палец "липнет" только на входе испарителя, дальше "пух", капли воды.(если запененная плачка - обмерзание в каком то углу, а дальше просто небольшое охлаждение). Слышен шум прохода + "бульканье".
Засор. Полный. При включении конденсор прогревается хорошо(может даже, почти весь). В течении пару минут прогрев быстро "уходит), конденсор холодеет(остается слегка теплый, может, лишь в начале). Звук компрессор "притухает". Признаки охлаждения испарителя отсутствуют. прохода нет. Фильтр холодный. Это засор капиллярки.
На начальном этапе засор. практически неотличим от начального этапа утечки. но оценить можно по изменению прогрева конденсора и шуму прохода ("засунуть" голову в морозилку или "прислонив " к конденсору). Лучше в морозилку, чтобы охладить "горячие" головы и уберечь от поспешных решений. Фильтр не холодный, может, чуть теплый. Если засор фильтра, то будет перепад температуры по фильтру
Потеря производительности. Компрессор очень горячий, резкий перепад температуры по длине трубки конденсора. На трубке нагнетания руку удержать практически невозможно, компрессор очень горячий, звук работы нехарактерный, "звенящий". При значительной потере, прогрев, примерно на полметра от компрессора, очень резкий перепад прогрева конденсора по длине. На начальном этапе потери (или в No Frost с запененным конденсором, помочь может оценка температуры испарителя морозилки. доходит, в современных, где то до - 10...12 град С(плюс, минус) и дальше не снижается(при равномерном обмерзании испарителя, проход есть, но "вялый").
Социальные закладки