Очередной мозгоклюй?
Можно подумать, ты не знаешь, для чего нужен варистор и какого номинала он должен быть в зависимости от напряжения сети.
Я утверждаю, что
производители кондиционера TOSHIBA не знают,
для чего нужен варистор 10V471K,
т.к. этот варистор установлен в цепи предохранителя 25А!!!
Т.е. этот варистор выгорит в уголь при перенапряжении AC380V, но предохранитель 25А не сгорит. Что и произошло в реале.
Это типичная история и для мультов Mitsubishi Electric.
При перенапряжении варистор ZNR V14471U разогревается сам и припой на выводах, после этого выпадает из платы, а предохранитель 25А остается целый!!! После этого выгорают варисторы внутрянок.
Таких случаев было 2 раза.
FGL пошли другим путем.
Они ставят два варистора 10V471K, последовательно,
т.е. варисторы от AC380V не пробьются никогда!
Кондеры взрываются, а варисторы живее всех живых.
Уважаемый SSA, вы наверняка, знаете, что надо делать c варистором.
Как поступить правильно?
Форум замер, в ожидании ответа ГУРУ.
I"m чур не подсказывать, а то лакомый кусок уплывет.
IMHO
Все современные инверторные кондиционеры надо монтировать с подключением УЗО 0.03 - 0.1А и реле контроля напряжения.
В этом случае при перенапряжении или пробое компрессора на корпус, IPM микросхема останется живой.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Как же нет полезной информации, если указаны типичные дефекты,
заложенные на стадии разработки у знаменитых брендов и предложен метод превентивного устранения указанных неисправностей.
В этом случае увеличится надежность кондиционера, а доход доход ремонтника уменьшится.
Ответить аргументированно по теме может только SSA.
За что ему большое спасибо.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
И перестаньте постоянно теребить мой ник.
Я на провокации тролей не ведусь, какую бы чушь они не несли.
Пытаюсь думать - не получается.
Наверное, мозги высохли за 40 лет, как емкость у конденсатора Rubycon, который голодные мастера не любят, за высокую надежность - кондеи, холодильники не ломаются, кушать нечего.
Господа, не поверите, в кондиционере Daikin обнаружен взорванный варистор и предохранитель 3.15А:
IMG_20230719_145906.jpg
IMG_20230719_151103.jpg
Надо ли новый варистор заворачивать в термоусадку?
IMG_20230719_151133.jpg
Теперь расплав и копоть от варистора останется внутри термоусадки, которая при Т>+120С сжимается в 3 раза и не горит.
IMG_20230719_151207.jpg
Вот, еще один варистор бахнул:
IMG_20230719_153550.jpg
Вот, еще один варистор:
IMG_20230719_154251.jpg
Все варисторы установлены в параллель нагрузке в цепи AC230V.
Какой варистор лучше?
Вот, еще один бахнутый варистор:
IMG_20230719_155059.jpg
Все они круглые, с двумя выводами.
Какой самый лучший, может кто- нибудь скажет?